Hefner escribió:Es completamente valido, alimentar al subcuadro desde un termico del cuadro principal sin pasar por el id, y poner el id en el subcuadro (me imagino que la linea entre cuadros sera por manguera y con proteccion termomagnetica es suficiente) o poner termico e id en el principal y en el subcuadro un termico (por comodidad y sectorizacion). Se cumplen las dos protecciones igualmente y el id puede ir en cualquiera de los dos cuadros. Pudiendo separar los dos circuitos con dos id en paralelo y no en serie. Y se evitas que una averia en la piscina te tire toda la vivienda.
Pues va a ser que no: las líneas que salen de un cuadro de distribución tienen que estar protegidas por un ID, a no ser que
aguas mas arriba haya esa protección. Lo que si es admisible es colocar el ID en cabecera, con lo cual ya no sería necesario
que estuviera en el armario de la depuradora. Esa es la doctrina que aplican las OCAS cuando no hay selectividad
Un saludo
la oca no puede poner pegas por no proteger con id una linea de enlace entre dos cuadros, por el hecho de que el usuario final nunca tocara ninguna parte de riesgo, si te puede poner pegas en cuanto a sección y protección térmica que se ha de poner lo mas cerca posible de la alimentación. el Id protege a las personas, si la manguera en su recorrido tiene un defecto de aislamiento y el usuario no tiene acceso a el, la oca no pondrá pegas (salvo si para alimentar esa piscina la manguera del cable la extiende por el jardín...).
En los únicos sitios donde si he visto poner esa protección, es en zonas donde por su situación halla riesgo de daño.
Por ej. un cuadro de distribución de BT, uno de los circuitos de 160A alimenta a otro subcuadro en paralelo y éste a su vez a otros 150 cuadros receptores, el subcuadro intermedio esta en sótano y por su situación es propensa a tener inundación y sumergir el cuadro por completo si se ha puesto protección diferencial aguas arriba para que si se diera el caso de que el agua toque el cuadro, la bomba de achique este trabada que no haya riesgo de que un operario sufra daños y esto se puso dos años después en una instalación del 2005. La linea hacia los subcuadros discurre por tuneles en rejiband a un metro de altura, conductores unipolares y en esa rejiband tambien discurre conductor de proteccion desnudo entrelazado con la rejiband.
Otra cosa es que una vez que eso se modifica y se cambia la documentación pertinente o sea puesto de obra asi, después si te exigirán que esté y que funcione. En el modulo diferencial se ajusto a 500mA, por el hecho de que no era viable ni por asomo que una pequeña fuga en uno de los cuadros receptores tirara abajo el resto de los cuadros. La oca reviso las modificaciones y no dijo ni mu, y te hablo de que en el cuadro de distribución de los 20 automáticos solo uno se le puso toroidal.
No tiene sentido protección diferencial a una linea de enlace de dos cuadros, siempre y cuando, sea instalación enterrada o protegida y con conductor de protección desnudo.