Página 1 de 1

REFORMA CUADRO ELECTRICO

Publicado: 30 Mar 2015, 23:42
por FRANCHU
Hola buenas, es la primera vez q escribo y espero explicarme lo mejor posible, resulta q estoy reformando el cusdro electrico de la tiends de una amiga, al pasar de 5 circuitos habia pensado poner dos diferenciales, el problema es q es imposible emparejar los neutros con su fase con lo q los he puesto a la salids del primer diferencial, el problema es q al conectar cualquier cable de fase al segundo diferencisl saltan los dos diferenciales, es posible hacerlo de slguna forma? Gracias

Re: REFORMA CUADRO ELECTRICO

Publicado: 31 Mar 2015, 12:21
por carcoma17
Si llamando a un profesional

Re: REFORMA CUADRO ELECTRICO

Publicado: 31 Mar 2015, 12:49
por Hefner
Hola buenas, es la primera vez q escribo y espero explicarme lo mejor posible, resulta q estoy reformando el cusdro electrico de la tiends de una amiga, al pasar de 5 circuitos habia pensado poner dos diferenciales, el problema es q es imposible emparejar los neutros con su fase con lo q los he puesto a la salids del primer diferencial, el problema es q al conectar cualquier cable de fase al segundo diferencisl saltan los dos diferenciales, es posible hacerlo de slguna forma? Gracias


Vamos a ver, hombre ¿Cómo no se va a poder emparejar cada oveja con su cordero?. Eso no tiene
secreto alguno, únicamente saber electricidad. Y mientras no los emparejes los diferenciales seguirán
disparando. Así que "si no estás de ello" llama a un profesional, que verás cómo te lo resuelve en un
periquete

Un saludo

Re: REFORMA CUADRO ELECTRICO

Publicado: 31 Mar 2015, 13:16
por FRANCHU
El problema es q en el local ha tocado todo Dios y en las cajas de empalme han usado neutros mezclandolos una y otra vez, claro antes eran de un polo y los neutros llegar a la salida de un diferencial no habia problema ahora querria poner dos como ya dije pero... Sin tener q reformar toda la instalacion, si paso un puente de neutro de una salida a la otra del diferencial funcionara?

Re: REFORMA CUADRO ELECTRICO

Publicado: 31 Mar 2015, 13:47
por Hefner
El problema es q en el local ha tocado todo Dios y en las cajas de empalme han usado neutros mezclandolos una y otra vez, claro antes eran de un polo y los neutros llegar a la salida de un diferencial no habia problema ahora querria poner dos como ya dije pero... Sin tener q reformar toda la instalacion, si paso un puente de neutro de una salida a la otra del diferencial funcionara?


El objetivo de un ID es que dispare cuando lo tiene que hacer: el "engañarlo" no tiene sentido alguno
.Tal y como pintan las cosas tienes 2 soluciones. La primera sería recablear todo el sistema, cada
abeja a su panal, y aquí miel y allá gloria. Y la segunda colocar un solo diferencial. No sé cuántos
circuitos tienes, pero si justificas que están "desdoblados" igual cuela...

Un saludo

Re: REFORMA CUADRO ELECTRICO

Publicado: 31 Mar 2015, 15:29
por jgjuan
Yo tiraría directamente por recablearlo todo.... Pero el que paga manda
Saludos

Re: REFORMA CUADRO ELECTRICO

Publicado: 31 Mar 2015, 21:13
por Bombilla
Hola, tendrás que revisar caja por caja e ir identificando cada neutro con su fase. Es posible que te encuentres mas de un empalme mal hecho. Da tensión individualmente a los circuitos, eso te ayudará a identificar bien un circuito y a saber si tiene empalmes entre ese y otros circuitos.
Saludos