Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Seyna
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 9
Registrado: 20 Feb 2015, 20:52
Ubicación: Murcia

Grupo electrogeno

19 Mar 2015, 12:33

¿Cuanto más se sobredimensiona un grupo sobre la potencia real que va a suministrar?
En este caso va a alimentar una bomba trifasica de 5'5kw. Lo pregunto por el tema de intensidad de arranque y por que el grupo no vaya siempre al máximo de potencia.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Grupo electrogeno

19 Mar 2015, 13:34

¿Cuanto más se sobredimensiona un grupo sobre la potencia real que va a suministrar?
En este caso va a alimentar una bomba trifasica de 5'5kw. Lo pregunto por el tema de intensidad de arranque y por que el grupo no vaya siempre al máximo de potencia.


Yo miraría primero la posibilidad de poner una motobomba: el rendimiento bastante mayor...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Grupo electrogeno

19 Mar 2015, 15:07

Seyna escribió:
¿Cuanto más se sobredimensiona un grupo sobre la potencia real que va a suministrar?
En este caso va a alimentar una bomba trifasica de 5'5kw. Lo pregunto por el tema de intensidad de arranque y por que el grupo no vaya siempre al máximo de potencia.


Por encima de 5KW es aconsejable/deberías de plantearte poner "algo" que suavizara la curva de intensidad en el arranque de ese motor,de esa manera no tendrías que sobre-dimensionar tanto el grupo electrógeno


 
Seyna
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 9
Registrado: 20 Feb 2015, 20:52
Ubicación: Murcia

Re: Grupo electrogeno

19 Mar 2015, 17:28

Muchas gracias por vuestras respuestas.Hefner el grupo también alimenta dos motores mas de 0.25 kw para otros usos.
Radomice me serviría un arrancador estático?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Grupo electrogeno

19 Mar 2015, 21:09

Mira a ver si esto te aclara algo

http://lawebtecnica.freevar.com/elmec/g ... pelec.html

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Grupo electrogeno

19 Mar 2015, 21:40

Hola a tod@s.

Básicamente para saber los KVA del grupo electrógeno:

Total Consumo: = 5500 W

1º.- Para saber los KVA que necesito divido:

5,5 Kw. / 0.8 = 6,8 KVA

2ª.- Multiplicamos el resultado por 1,2 que es un factor de seguridad.

6,8 KVA x 1,2 = 8,16 KVA

3º.- El grupo electrógeno que necesitas es uno de 8,16 KVA, o lo que es lo mismo en W :

P = 1000 × 8,16kVA × 0.8 = 6528 W

Saludos


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Grupo electrogeno

20 Mar 2015, 00:09

Seyna escribió:
Muchas gracias por vuestras respuestas.Hefner el grupo también alimenta dos motores mas de 0.25 kw para otros usos.
Radomice me serviría un arrancador estático?


Yo los que utilizo son los de siemens,pero me mejor que utilices otros mas baratos porque estos $$$


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Grupo electrogeno

20 Mar 2015, 09:54

Yo los que utilizo son los de siemens,pero me mejor que utilices otros mas baratos porque estos $$$


Posiblemente cueste mas el arrancador, que el aumentar la potencia del generador al doble para evitar la
sobreintensidad de arranque. Pero ya puestos a ello habría que estudiar la aplicación, ya que si en lugar
de poner un arrancador se pone un variador se pueden ahorrar costes si el proceso necesita regulación de
caudales o de presiones. Ahora bien si "sólo es para sacar agua"...

Un saludo