Buenas tardes, tengo una duda y espero que algun buen samaritano me ayude.
Tengo un cotador de la luz 3.3KW con el ICP, tengo que cambiar el cable que va hasta la vivienda, tendra una longitud de 40 metros hasta los diferenciales desde el ICP, ¿ que diametro de cable pongo ? unos me aconsejan de 10 mm otros de 16 mm. Ayudadme porfavor

Re: Diametro de

Publicado: 19 Dic 2010, 22:42
por Invitado
Burro grande, ande o no ande

Saludos.

Re: Diametro de

Publicado: 20 Dic 2010, 01:26
por Frioelect
con el de 10 MM te vale hasta 7 kw tu veras.

Re: Diametro de

Publicado: 20 Dic 2010, 11:19
por Invitado
MARC76 escribió:
Buenas tardes, tengo una duda y espero que algun buen samaritano me ayude.
Tengo un cotador de la luz 3.3KW con el ICP, tengo que cambiar el cable que va hasta la vivienda, tendra una longitud de 40 metros hasta los diferenciales desde el ICP, ¿ que diametro de cable pongo ? unos me aconsejan de 10 mm otros de 16 mm. Ayudadme porfavor



Hola, si aplicamos la formula para el cálculo de secciones en suministro monofásico, S=2xLxP/CxexV =2x40x3300/44x1.5x230= 17.4
Según la fórmula vemos que el cable de 16 se queda justo y tendriamos que ir a la siguiente sección, que sería 25mm2
Un saludo

Re: Diametro de

Publicado: 20 Dic 2010, 16:38
por Francisco de Quevedo
Hola Marc76 o invitado.
No se a quien diriguirme de los dos.

En fin.

Hola, si aplicamos la formula para el cálculo de secciones en suministro monofásico, S=2xLxP/CxexV=2x40x3300/44x1.5x230= 17.4

El valor de 44 esta mal puesto que hay que utilizar cobre y su valor es de 56.
El 1,5 es según REBT, pero ese es el valor porcentual no el calculado es es 3,3.

Portencen bien. :lol:

Saludos.

Re: Diametro de

Publicado: 20 Dic 2010, 17:00
por Francisco de Quevedo
¿Y esto que es?

Buenas tardes, tengo una duda y espero que algun buen samaritano me ayude.
Tengo un cotador de la luz 3.3KW con el ICP, tengo que cambiar el cable que va hasta la vivienda, tendra una longitud de 40 metros hasta los diferenciales desde el ICP, ¿ que diametro de cable pongo ? unos me aconsejan de 10 mm otros de 16 mm. Ayudadme porfavor.

¿Y esto?

http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... 14&t=31276

:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o

Re: Diametro de

Publicado: 20 Dic 2010, 21:17
por Frioelect
otro que no se fia de nosotros..... :twisted: :twisted:

pero bueno hare la vista gorda, ahi va:

seccion= (2*L*P)/(C*e*V)

(2*40*5700)/(56*6.9*230)= 5.13 mm, inmediata superior 6mm de seccion, suficiente para 5.7kw.

Para ello el automatico general debe ser de 25 amp.

A ver, Francisco, me he equivocado??, (dos*longitud*potencia)/(conductibilidad*caida de tension*tension)

Le he puesto un 3% de caida de tension.

Gracias por la revision, un saludo.

Marc76, como veras aqui si te contestamos, una y no mas santo tomas... :mrgreen:

Re: Diametro de

Publicado: 22 Dic 2010, 09:31
por volti
Hola soy volti, yo creo que la sección correcta es:
Por la formula para el cálculo de secciones en suministro monofásico: S=2xLxP/CxexV=2x40x3300/44x3.5x230= 7.45
Entonces la sección a utilizar es 10mm2
Creo que le valor de la conductividad está bien porque depende del tipo de material y la temperatura máxima de servicio y para el XLPE a 90ºC la conductividad es 44.

felices fiestas

Re: Diametro de

Publicado: 22 Dic 2010, 11:55
por Frioelect
Creo que le valor de la conductividad está bien porque depende del tipo de material y la temperatura máxima de servicio y para el XLPE a 90ºC la conductividad es 44. SEGUN VOLTI

que yo sepa la conductibilidad del cobre es siempre 56, ¿de donde sacas el dato de 44?.

Un saludo.

Re: Diametro de

Publicado: 23 Dic 2010, 09:27
por volti
Frioelect escribió:
Creo que le valor de la conductividad está bien porque depende del tipo de material y la temperatura máxima de servicio y para el XLPE a 90ºC la conductividad es 44. SEGUN VOLTI

que yo sepa la conductibilidad del cobre es siempre 56, ¿de donde sacas el dato de 44?.

Un saludo.


Hola, a mi siempre me lo han explicado así, segun el cable que se utilice tendrá una temperatura máxima de servicio y tendrá una conductividad, porque la conductividad varia con la temperatura, creo que está en la guia-bt-anexo 2.
Un saludo y espero que sirva esta información, felices fiestas.