volti escribió:Frioelect escribió:¿como va el tema? algo nuevo.....
Hola, pues la cosa sigue igual, ahora al dar tensión al cuadro se me dispara un magnetotérmico y el interruptor general que es de 4x63A, esto tiene que ser cosa de armonicos es que no veo otra explicación.
gracias por el interes y un saludo.
Los armonicos no te tiran un auto de 63 amp en trifasico, me da que vas a tener una fase desequilabra por la que circula la mayor parte de la intensidad.
Como esta hecha la distribucion del cuadro???
Otra cosa, que le he estado dando vueltas, ¿ el contactor que pone en marcha el cuadro, no estara gobernado por el sistema de contraincendios?
Y, si no es asi, por que tienes ese contactor, alguien tiene que saber por que se instalo, es raro, no se pondria ser para dar servicio al cuadro en dos parte, una directa y otra con el contactor para eso receptores que crean el problema??? creo que deberias saber la razon de el por que el contactor, me da a mi que todo el problema puede venir por ahi, cuentanos algo y por favor sube unas fotos del cuadro, si no sabes mandamelas a mi,