Pregunta teórica.
¿Qué pasa si cambiamos el neutro entre dos magnetotérmicos con misma fase?
¿Y entre distinta fase?
Gracias.
Cuando haya en esa vivienda un problema eléctrico pues los problemas pueden ser:
Si hay dos térmicos del tipo 1P+N y en uno de ellos se invierte el neutro, podría darse el caso de que la fase que viene del térmico invertido (fase no protegida) se cruzase con el neutro del otro circuito, sin que ninguno de los dos térmicos detectara el cortocircuito, y actuaría el IGA. En caso de que en vez de un cortocircuito se conectase por error una toma de corriente a la misma fase y el mismo neutro anteriores, la toma de corriente y el cableado de 2,5 mm2 no quedarían protegidos por los térmicos de 16 A, y existiría un riesgo de quemar los cables, ya que el IGA es de mínimo 25 A.
Borch206 escribió:Cuando haya en esa vivienda un problema eléctrico pues los problemas pueden ser:
- electrocuciones por pensar que has cortado el magneto de protección,
Borja
Bombilla escribió:Si hay dos térmicos del tipo 1P+N y en uno de ellos se invierte el neutro, podría darse el caso de que la fase que viene del térmico invertido (fase no protegida) se cruzase con el neutro del otro circuito, sin que ninguno de los dos térmicos detectara el cortocircuito, y actuaría el IGA. En caso de que en vez de un cortocircuito se conectase por error una toma de corriente a la misma fase y el mismo neutro anteriores, la toma de corriente y el cableado de 2,5 mm2 no quedarían protegidos por los térmicos de 16 A, y existiría un riesgo de quemar los cables, ya que el IGA es de mínimo 25 A.
Bombilla escribió:
El caso que comenta Borch206, aumenta la posibilidad de recibir una descarga con F y N invertidos en los casquillos de las bombillas, o en los puntos de luz en donde se cortará el neutro en vez de la fase.
Saludos
Hefner no sé si te entiendo bien, si yo tomo una fase de un automático de 16 A y otra fase de otro de 16 A, la máxima corriente que puede circular es de 16 A, que es lo que limita los térmicos.