Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Electricanario
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 02 Abr 2014, 20:15
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Neutro cambiado en magnetotérmico.

07 Ene 2015, 09:05

Pregunta teórica.
¿Qué pasa si cambiamos el neutro entre dos magnetotérmicos con misma fase?
¿Y entre distinta fase?
Gracias.


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Neutro cambiado en magnetotérmico.

07 Ene 2015, 10:51

Esta pregunta es muy general ,pasar no pasa nada , aguas arriba, y aguas abajo que tendrás los circuitos cruzados,otra cosa es la instalación, que esos magnetos se alimenten de diferenciales diferentes.....pero todo depende de la instalación en si.


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Neutro cambiado en magnetotérmico.

07 Ene 2015, 18:58

Cuando haya en esa vivienda un problema eléctrico pues los problemas pueden ser:

- electrocuciones por pensar que has cortado el magneto de protección,
- disparos intempestivos por la no adecuación de cargas,
- cables quemados por sobrecargas,
- horas de mas facturadas por los electricistas debido al lío con los cables...


Borja


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Neutro cambiado en magnetotérmico.

07 Ene 2015, 19:19

Cuando haya en esa vivienda un problema eléctrico pues los problemas pueden ser:



Por eso es bueno el colocar automáticos 2P en lugar de 1P+N, dándose la circunstancia de que
un automático "de esos baratos" de 1P+N cuesta 2,67 € y uno de 2P 2,43 €. En los de mayor calidad
hay unos 7 € de diferencia, según tarifa, que tras las rebajas nos pueden quedar en 11 y 14 €...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Neutro cambiado en magnetotérmico.

07 Ene 2015, 22:05

Si hay dos térmicos del tipo 1P+N y en uno de ellos se invierte el neutro, podría darse el caso de que la fase que viene del térmico invertido (fase no protegida) se cruzase con el neutro del otro circuito, sin que ninguno de los dos térmicos detectara el cortocircuito, y actuaría el IGA. En caso de que en vez de un cortocircuito se conectase por error una toma de corriente a la misma fase y el mismo neutro anteriores, la toma de corriente y el cableado de 2,5 mm2 no quedarían protegidos por los térmicos de 16 A, y existiría un riesgo de quemar los cables, ya que el IGA es de mínimo 25 A.

En caso de ser dos térmicos 1P+N a fases diferentes, para que se produzca el riesgo anterior es necesario que sea siempre entre fase y neutro y nunca sería a 400 V, ya que el neutro por sistema no está protegido y la fase si, pero en el otro circuito es al revés. En caso de ocurrir un cortocircuito a dos fases, protegería uno de los dos térmicos, sería equivalente a tener una protección de 1P+N en un circuito de dos fases típico en red 130/230 V. Para que ocurra un cortocircuito a 400 V y ninguno de los dos térmicos salte, deberían haber dos térmicos conectados a fases diferentes invertidos, poco probable en un cuadro pequeño pero sí posible en un armario mal manipulado.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Neutro cambiado en magnetotérmico.

07 Ene 2015, 22:16

Si hay dos térmicos del tipo 1P+N y en uno de ellos se invierte el neutro, podría darse el caso de que la fase que viene del térmico invertido (fase no protegida) se cruzase con el neutro del otro circuito, sin que ninguno de los dos térmicos detectara el cortocircuito, y actuaría el IGA. En caso de que en vez de un cortocircuito se conectase por error una toma de corriente a la misma fase y el mismo neutro anteriores, la toma de corriente y el cableado de 2,5 mm2 no quedarían protegidos por los térmicos de 16 A, y existiría un riesgo de quemar los cables, ya que el IGA es de mínimo 25 A.


Si se "empiezan a cruzar los cables" mal asunto:lo mismo sucedería si se cruzasen fase/fase de diferentes automáticos ya que los 16 A unitarios (p.e.)
pasarían a ser 32 A (mas o menos) con lo cual el cable aludido también quemaría

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Neutro cambiado en magnetotérmico.

07 Ene 2015, 22:58

Haber un poco de debate:

Borch206 escribió:
Cuando haya en esa vivienda un problema eléctrico pues los problemas pueden ser:
- electrocuciones por pensar que has cortado el magneto de protección,

Borja


¿En que caso te podrías electrocutar por cambiar los neutros de dos magnetotermicos ?

Bombilla escribió:
Si hay dos térmicos del tipo 1P+N y en uno de ellos se invierte el neutro, podría darse el caso de que la fase que viene del térmico invertido (fase no protegida) se cruzase con el neutro del otro circuito, sin que ninguno de los dos térmicos detectara el cortocircuito, y actuaría el IGA. En caso de que en vez de un cortocircuito se conectase por error una toma de corriente a la misma fase y el mismo neutro anteriores, la toma de corriente y el cableado de 2,5 mm2 no quedarían protegidos por los térmicos de 16 A, y existiría un riesgo de quemar los cables, ya que el IGA es de mínimo 25 A.


Este no seria el caso aquí descrito entiendo yo ,seria intercambiar el neutro de ambos magnetos¿no?


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Neutro cambiado en magnetotérmico.

07 Ene 2015, 23:22

Hefner no sé si te entiendo bien, si yo tomo una fase de un automático de 16 A y otra fase de otro de 16 A, la máxima corriente que puede circular es de 16 A, que es lo que limita los térmicos.

Randomize, he comentado los dos casos, tanto con un solo térmico con la polaridad invertida, tanto como los dos invertidos.

El caso que comenta Borch206, aumenta la posibilidad de recibir una descarga con F y N invertidos en los casquillos de las bombillas, o en los puntos de luz en donde se cortará el neutro en vez de la fase.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Neutro cambiado en magnetotérmico.

08 Ene 2015, 07:36

Bombilla escribió:

El caso que comenta Borch206, aumenta la posibilidad de recibir una descarga con F y N invertidos en los casquillos de las bombillas, o en los puntos de luz en donde se cortará el neutro en vez de la fase.

Saludos


Por ejemplo...
O que vayas a cambiar un enchufe por la noche y para no quedarte sin luz bajas todos los térmicos de los enchufes y que la fase provenga de el magneto de luz, entonces zas!
Notas la sensacional vibración producida por una onda sinusoidal de 325V pico a pico.


Borja


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Neutro cambiado en magnetotérmico.

08 Ene 2015, 08:15

Hefner no sé si te entiendo bien, si yo tomo una fase de un automático de 16 A y otra fase de otro de 16 A, la máxima corriente que puede circular es de 16 A, que es lo que limita los térmicos.



Si tú "cruzas los cables" (los unes en paralelo) tendrás como resultado de que las cargas que pongas
en la salida estarán protegidas por 32 A, y no por los 16 de cada automático como es fácilmente deducible...