Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Humedad

29 Dic 2014, 09:18

Buenas a todos,querría saber que utilizáis y que existe actualmente en el mercado para evitar humedades, en las cajas de registro y cuadros eléctricos.
Actualmente por aquí suelen utilizar cinta termoretractil para los empalmes ,resistencias calefactadas para los cuadros,silica gel y por supuesto la estanqueidad de los cuadros, y cajas.
Pero no se que mas cosas se pueden hacer.


Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Humedad

29 Dic 2014, 10:34

Buenas a todos,querría saber que utilizáis y que existe actualmente en el mercado para evitar humedades, en las cajas de registro y cuadros eléctricos.
Actualmente por aquí suelen utilizar cinta termoretractil para los empalmes ,resistencias calefactadas para los cuadros,silica gel y por supuesto la estanqueidad de los cuadros, y cajas.
Pero no se que mas cosas se pueden hacer.



Para los cuadros eléctricos industriales: presurizarlos

Un saludo


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Humedad

29 Dic 2014, 11:32

depende del entorno, describe donde tienes esa cajas de conexion y cuadros.


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Humedad

29 Dic 2014, 11:50

Sobre todo en la instalaciones en el campo,al aire libre,caja de empalmes de alumbrado...


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Humedad

29 Dic 2014, 11:57

conviene subir esa caja por encima del suelo, con un pequeño murito, cajas estancas y entrada de cableado y tubos por debajo. es mano de santo, los empalmes y conexiones siempre a 15cm del suelo físico como mínimo. Te evitas averías de por vida, sino, pongas lo que pongas te dará problemas de derivaciones, calentamientos y decoloración y debilitamiento del cobre.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Humedad

29 Dic 2014, 15:44

decoloración y debilitamiento del cobre.


Puntualizo: El cobre recocido NO PIERDE NINGUNA PROPIEDAD ELECTRICA

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Humedad

29 Dic 2014, 15:50

Sobre todo en la instalaciones en el campo,al aire libre,caja de empalmes de alumbrado...


Para la estanqueidad de las cajas de empalme hay unas resinas específicas, que tienen entre otros 3M.
(concretamente la Scotchcast 1471N, creo recordar)

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Humedad

29 Dic 2014, 16:37

Probare lo de los 15 cm y mirare la cinta scotch.
Lo de la presurizacion ,también es buena solución ,lo único que pasa que es difícil que el aire venga seco y sin aceite...

Muchas Gracias


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Humedad

29 Dic 2014, 18:20

Lo de la presurizacion ,también es buena solución ,lo único que pasa que es difícil que el aire venga seco y sin aceite...


Para eso no se emplea un compresor, sino una soplante. El "delta" de presión que se necesita es de pocos milibares. Lo que es
necesario es filtrar ese aire, cosa que se hace con manta "viledón" que es muy fácil de mantener

Se puede incluso presurizar con un convector industrial

Añado: También se evitan condensaciones enfriando el aire de presurización, pero esto es un poco caro. Aunque todo depende
del valor y función de cuadro en sí

Un saludo