turbo
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 18
Registrado: 20 Nov 2014, 19:16
Ubicación: Otra

disyuntor diferencial

04 Dic 2014, 22:35

hola al foro! como va? no soy muy habitual de internet pero me gusta leerles en ocaciones y plantear algunas dudas. tambien les pido perdon si escribo mal pero cuando escribo rapido lo hago verdaderamente mal.
en mi pais en las instalaciones domiciliarias normalmente no se usan disyuntores diferenciales y como aqui el uso es obligatorio y siempre se usa y ay que comprender bien como funsiona.
tengo una idea de como funciona el interruptor diferencial y desearia saber si uno de 4 contactos conectado usando solo dos funsionaria igual que uno de 2 contactos
y otra inquietud que tengo es si el diferencial por si solo no funciona o nesesita siempre una tierra fisica.
cordiales saludos


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: disyuntor diferencial

04 Dic 2014, 22:48

Buenas noches:

Para hacer preguntas mejor no tengas prisas que así se entiende mejor.

La primera pregunta es no, ya que si sólo usas 2 contactos dejas descompensado el mecanismo y no calcularía bien cuándo tiene que cortar.

El diferencial no es que necesite una tierra física para funcionar, pero necesita que haya una descompensación entre la intensidad que entra en la instalación y la que sale, y para ello se necesita derivar a tierra (o a cualquier parte metálica que sea capaz de disipar algo de tensión) algo de intensidad para que detecte el diferencial que entra más de la que sale y salte.

Imagina que en un punto de la instalación hay una fase en contacto con un hierro de la cimentación del edificio. Se derivaría intensidad por ahí, el diferencial detecta que no vuelve la misma intensidad que entra y salta. En este caso ese hierro de la cimentación actúa a modo de toma de tierra ya que es capaz de disipar intensidad en su longitud.

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: disyuntor diferencial

05 Dic 2014, 13:10

La primera pregunta es no, ya que si sólo usas 2 contactos dejas descompensado el mecanismo y no calcularía bien cuándo tiene que cortar.


Discrepo TOTALMENTE de esta afirmación: un ID de 4 polos FUNCIONA CORRECTAMENTE cuando trabaja con redes
bipolares o unipolares, sea cual sean los polos a los que se conecte. La única precaución es efectuar la conexión en los
bornes donde está el "test". Incluso si no se sigue esta regla EL DIFERENCIAL FUNCIONA IGUAL, lo que pasa que lo
que no funcionaría sería la prueba del test...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: disyuntor diferencial

05 Dic 2014, 15:14

Y cómo detecta entonces el desvarío de intensidad entre la que entra y la que sale? No tiene mucho sentido que se pueda conectar como se quiera. Entendería que funcionara bien si por ejemplo metes la fase a una borna de fase y luego conectas en serie salida aguas abajo con aguas arriba del siguiente contacto con los 3 bornes de fase y el neutro a su borna.

Si no es así, ¿cómo hace el ID para detectar fugas?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: disyuntor diferencial

05 Dic 2014, 15:41

Y cómo detecta entonces el desvarío de intensidad entre la que entra y la que sale? No tiene mucho sentido que se pueda conectar como se quiera. Entendería que funcionara bien si por ejemplo metes la fase a una borna de fase y luego conectas en serie salida aguas abajo con aguas arriba del siguiente contacto con los 3 bornes de fase y el neutro a su borna.

Si no es así, ¿cómo hace el ID para detectar fugas?


El supuesto que empleas seria para un magnetotermico (o rele térmico) pero no para un ID. Este compara la corriente de entrada con la de salida, y si no
coinciden en magnitud se produce el disparo. Para que lo entiendas mejor, y salgas de dudas, imagínate un armario industrial que tenga una protección
unitaria diferencial para todo el cuadro, en el cual hay cargas trifásicas con neutro ,trifasicas, bifásicas y monofásicas; todas ellas repartidas equitativamente. Como
comprenderas pudiera haber momentos en que solo estén funcionado las cargas monofásicas a las cuales les corresponderá una fase diferente que en su momento se adjudico para equilibrar las cargas. No por ello el diferencial va a dejar de cumplir su función.

Si aun te queda alguna duda mándame un MP que igual te la resuelvo

Saludos


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: disyuntor diferencial

05 Dic 2014, 15:48

Muchas gracias Hefner, no me queda ninguna duda. Cierto es que me equivocaba con los magnetotérmicos jeje

Tendré que mirar cómo es mecánicamente el interior de un ID tetrapolar para entenderlo mejor, el monofásico entiendo que tiene dos bobinas enfrentadas cuyos campos magnéticos se anulan mientras la intensidad que entra sea igual a la que sale y en cuanto hay un desequilibrio una de las bobinas vence a la otra y arrastra consigo los contactos abriéndolos. No me imagino cómo puede ser esto en el tetrapolar.

Un saludo y gracias


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: disyuntor diferencial

05 Dic 2014, 16:42

En todos los diferenciales los circuitos pasan por un solo toroide, en los trifasicos se pueden usan en monofasico para doblar su sensibilidad, de tal manera que un diferencial de 40A/30mA se puede usar para un circuito monofasico haciendo pasar dos veces o dos contactos en serie de cada conductor obteniendo una sensibilidad de 15mA.


 
turbo
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 18
Registrado: 20 Nov 2014, 19:16
Ubicación: Otra

Re: disyuntor diferencial

12 Dic 2014, 22:03

he leido sus respuestas y estoy muy agradecido de su ayuda que me ayudo a entender mejor el dispositivo diferewncial
ahora entiendo mejor su funcionamiento y por lo que entendi siempre debe coexistir un equilibrio entre las corrientes de todos los cables del diferecial , cualquier fuga ocacionaria un desequilibrio y saltaria
reciban saludos y agradecimientos


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

disyuntor diferencial

26 Dic 2014, 13:56

muyperezoso escribió:
los trifasicos se pueden usan en monofasico para doblar su sensibilidad, de tal manera que un diferencial de 40A/30mA se puede usar para un circuito monofasico haciendo pasar dos veces o dos contactos en serie de cada conductor obteniendo una sensibilidad de 15mA.


Lo que dices lo entendería con un diferencial toroidal pasando dos veces cada cable... lo cuál sería algo similar internamente... lo has comprobado tu?


Borja
Última edición por Borch206 el 26 Dic 2014, 14:12, editado 2 veces en total.


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

disyuntor diferencial

26 Dic 2014, 14:06

Litrizgz escribió:
metes la fase a una borna de fase y luego conectas en serie salida aguas abajo con aguas arriba del siguiente contacto con los 3 bornes de fase y el neutro a su borna.


De esta manera que comentas, ¿no estaría detectando constantemente una fuga de 20mA?, (siempre y cuando el receptor consuma mas de 30mA, claro)
Es decir, en la fase multiplicando por 3 la sensibilidad y el neutro dejándolo tal cual?
Digo porque muyperezoso asegura que pasando por 3 contactos aumenta la sensibilidad x3...

Borja