Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Georg
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 24
Registrado: 10 Nov 2014, 09:38
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Duda con D.I. e ICP

10 Nov 2014, 10:28

Buenos días.

Estoy realizando una instalacion en un local de 36 metros cuadrados que va adedicarse a venta de escursiones.

La instalación interior ya está realizada y es bastante simple, un interruptor con dos lámparas fluorescentes, dos tomas de corriente y un punto de luz de emergencia sobre el cuadro.

El cuadro general de mando y protección es un cuadro de doce elementos mas ICP, donde he puesto un diferencial de 40A / 30mA, dos PIAs de 10A ( uno para alumbrado y otro para alumb. de emergencia) y un PIA de 16A para las tomas de corriente. También coloqué un IGA de 25A, mínimo según ITC-BT-25.

Mis dudas son las siguientes.

La derivación indibidual hay que cambiarla, puesto que al llegar a la centralización de contadores, cuando está se modificó tiempo atrás, cortaron la DI a ras de la entrada del tubo que llega a ese cuarto.

Con cálculos me da inferior a 6mm cuadrados así que colocaré 6mm.

Teniendo en cuenta que se va a instalar un nuevo contador digital, ¿es nesesario pasar hilo de mando de color rojo de 1,5mm, que quedará muerto de la risa?.

El local al tener tan poco consumo con los aparatos que van a poner, yo les recomiendo contratar potencia de 2.300W con lo cual sería un ICP de 10 A, pero dejando lista la instalación para 5750W en la documentación pertinente.

¿Ese ICP debo de ponerlo yo de antemano o lo coloca la compañía instaladora?

Espero podáis resolverme estas dudas, gracias.


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Duda con D.I. e ICP

10 Nov 2014, 16:59

Georg escribió:
Teniendo en cuenta que se va a instalar un nuevo contador digital, ¿es nesesario pasar hilo de mando de color rojo de 1,5mm, que quedará muerto de la risa?.


Si va a llevar contador digital no es necesario ya el cable de mando, ya que eso se ponía cuando la tarificación horaria la hacía un reloj en el cuarto de contadores. Hoy en día me imagino que lo hará el propio contador digital.

Georg escribió:
¿Ese ICP debo de ponerlo yo de antemano o lo coloca la compañía instaladora?.


Si es contador digital el que le van a poner, no es necesario ni siquiera que lo instales ya que esa función ya la hace el ICP del contador y no es obligatorio. Ya si es por petición expresa del cliente se lo puedes poner como siempre, en una caja aparte aunque no creo que te la precinten ya que dan por hecho que no tiene ICP en casa.

Un saludo


 
Georg
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 24
Registrado: 10 Nov 2014, 09:38
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Duda con D.I. e ICP

10 Nov 2014, 20:02

Hola Litrizgz, gracias por contestar tan rápido.

Por lo visto, aunque el reglamento sigue exigiendo el hilo de mando rojo de 1,5, llamé a la compañía suministradora y me dijeron que no es necesario que lo instale. Por lo comentado, el contador digital ya realiza todo el proceso.

Otra cosa es el ICP, el REBT exige que se ponga, y aunque el contador disponga de su propio limitador, el del cuadro general sigue siendo obligatorio.

Sí es cierto que en el caso de mi vivienda recién comprada, tengo un ICP mayor que la potencia contratada y que cuando instalaron el contador ni siquiera pasaron por la casa para verificar/precintar nada.

En fin, a falta de que se modifique el REBT, el cual está por encima de las normativas de cualquier distribuidora siempre que los mínimos de exigencias ( en tema de seguridad, equipos, elementos y aparamente en general ) de estas sean inferiores, habrá que ponerlo todo tal cual marca la normativa.

Un saludo.
Última edición por Georg el 11 Nov 2014, 13:32, editado 1 vez en total.


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Duda con D.I. e ICP

10 Nov 2014, 22:40

Ciertamente, de todas formas, lo del ICP como la cuestión es satisfacer a la compañía eléctrica por eso digo que no es obligatorio por parte de ellos, porque ya se desentienden del ICP de casa.

Te doy la razón con lo de que también hay que cumplir el REBT que lo exige poner, gracias por el aporte ;)

Un saludo