Página 1 de 1

PRESENTACION Y DUDA

Publicado: 06 Oct 2014, 14:33
por MARO
hola a todos, soy MARO, soy nuevo en el foro. espero que me resolvais esta duda y en adelante tambien yo poder resolver alguna vuestra.
tengo una instalacion de una cocina casi industrial y debo saber que potencia maxima puedo consumir si tengo un magnetotermico general de 63A. ¿puedo instalar un maquina (autoclave) de consumo de 58kw?
espero que me ayudeis, GRACIAS.
PERDONAD SI NO ME HE PRESENTADO BIEN, PERO ES LA PRIMERA VEZ LO HAGO.

Re: PRESENTACION Y DUDA

Publicado: 06 Oct 2014, 18:49
por Hefner
hola a todos, soy MARO, soy nuevo en el foro. espero que me resolvais esta duda y en adelante tambien yo poder resolver alguna vuestra.
tengo una instalacion de una cocina casi industrial y debo saber que potencia maxima puedo consumir si tengo un magnetotermico general de 63A. ¿puedo instalar un maquina (autoclave) de consumo de 58kw?
espero que me ayudeis, GRACIAS.
PERDONAD SI NO ME HE PRESENTADO BIEN, PERO ES LA PRIMERA VEZ LO HAGO.


¿Monofásico o trifásico? Y a qué tensión...

Un saludo

Re: PRESENTACION Y DUDA

Publicado: 06 Oct 2014, 22:01
por Gambier39
Hola a tod@s.

Decir que:
Un magnetotérmico -monofásico 230V 63A permite 14490 W

-trifásico 230V 63A permite 25100W

-trifásico 400V 63A permite 43650W

Para un consumo de 58Kw necesitas:
Un magnetotérmico de 100A 400V trifásico ó de 160A 230V trifásico.

Saludos