Re: ayuda urgente

07 Sep 2014, 15:29

Hefner escribió:
que opinas de la sección aguas arriba de 16mm2, mañana lo mirare mejor y subire mas fotos


Sigo sin poder ver las fotos. Referente a la sección si se aplica "el método antiguo" la sección de una batería de
condensadores debe ser "la mínima", aunque esto choque con la legislación actual
Lo suyo en este caso sería mirar ese cuadro con una cámara termográfica, y si no pasa de 70ºC no habría que
preocuparse mucho...

Un saludo


Yo ya he dicho en mas de una ocasión que la corriente máxima que admite un cable no sólo depende de la sección del conductor.

Por otra parte, la legislación actual la ha hecho cierto partido muy amigo de empresarios y demás, por eso las normativas exigen cada vez mas y mas, para que los empresarios amiguitos de ese partido vendan mas. también se nota como van en aumento las referencias dentro de normas gratuitas a otras de pago.

Saludos