Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Tierra desconectada tiene tensión

10 Ago 2014, 12:30

la opción de LOW OHM es la escala para medir medidas bajas de resistencias, la impedancia del tester en tensión cuanto mas alta sea de mayor calidad es el tester, lo mas común son 20kohm por voltio.



20 K.Ohmios/voltio era la impedancia de un tester analógico "de alta calidad", como pudiera ser el ICE 680R que en su
momento fue "lo mas de lo mas", y hubiera sido mucho mejor si le hubieran puesto un conmutador de polaridad como
tenía el "Simpson 260" que era una maravilla. La impedancia de un multímetro digital ronda los 10 MOhm, caso del FLUKE 83V...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Tierra desconectada tiene tensión

10 Ago 2014, 12:38

precisamente me puse a mirar si hay tensión en la tierra, porque me dió un calambre cuando empalmaba las tierras en una caja de empalmes.



Eso es una cosa diferente: no es lo mismo mirar voltaje que mirar intensidad. Al cuerpo humano el voltaje le trae sin cuidado, porque
"lo que da calambre" es la intensidad. Y si tu tocas un cable de tierra de un aparato con la tierra física de la instalación, estableciendo
tu cuerpo como nexo de unión, te puede "dar una hostia como para un grande". Y eso no quiere decir que la instalación esté mal (ni
el electrodoméstico que lo provoca) porque TODOS tienen una corriente de fuga la cual, dependiendo del valor, o de la sensibilidad
de la persona, puede ser perceptible o no...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Tierra desconectada tiene tensión

10 Ago 2014, 17:58

muyperezoso escribió:
la opción de LOW OHM es la escala para medir medidas bajas de resistencias, la impedancia del tester en tensión cuanto mas alta sea de mayor calidad es el tester, lo mas común son 20kohm por voltio.


Perdón, es LoZ V~
Lo Ohm es, efectivamente para medidas pequeñas.
Mañana lo probaré ya que me voy a comprar un Fluke 289.


 
Avatar de Usuario
boximil1

Re: Tierra desconectada tiene tensión

10 Ago 2014, 22:08

es asi la cosa , no ???
Última edición por boximil1 el 13 Ago 2014, 17:30, editado 2 veces en total.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Tierra desconectada tiene tensión

11 Ago 2014, 08:32

error, por lo menos se claro, por que aca entra cada simio que mejor tenerlo.
a veces bajan por que no hay comida en las ramas.


Suele suceder que cuando uno anda tanto por las ramas llega a pensar que todo el mundo es de su misma raza. En el caso que
nos ocupa dije, y sigo diciendo, que LA TENSIÓN NO MATA, sino que la que lo hace es la INTENSIDAD, cuando se supera el umbral
de los xxx mA que es cuando comienza la fibrilación ventricular (depende de la naturaleza de la persona, del tipo de tensión y de la
frecuencia)
La tensión, en sí, no causa efecto alguno. No hay un límite de tensión que sea/no sea peligroso. 24.000 V cogidos de la mano si no
tienen por dónde cerrar el circuito no hacen absolutamente nada. 24 V se considera una "tensión segura", pero si se da la circunstancia
de tener una herida en la zona de entrada /salida del paso de corriente en el organismo (con lo cual disminuye la resistencia pelicular
de la piel) trabajo para la funeraria

En el caso que expuse tocas con la mano cualquiera de los cables de la tierra y no sentirás nada, pero como cierres el circuito sobre tu
propio cuerpo ya te enteras de lo que vale un peine...

PD: Un "megger" de los baratos da 500 V. En cambio se pueden coger las puntas de prueba con la mano ya que no generan mas de 10 mA. Un
encendedor piezoeléctrico da un montón de kilovoltios, y un pastor eléctrico sobre 2000 V: ambos se pueden coger con la mano sin que causen
daños alguno en el organismo

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Tierra desconectada tiene tensión

11 Ago 2014, 14:32

Borch206 escribió:
Perdón, es LoZ V~
Lo Ohm es, efectivamente para medidas pequeñas.
Mañana lo probaré ya que me voy a comprar un Fluke 289.


Como dije...

[img]http://img.tapatalk.com/d/14/08/11/qyzuva3u.jpg[/img][img]http://img.tapatalk.com/d/14/08/11/dyra2a4e.jpg[/img]


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Tierra desconectada tiene tensión

11 Ago 2014, 14:37

LoZ V~ son 3 Kohm

[img]http://img.tapatalk.com/d/14/08/11/y2yjeju6.jpg[/img]


 
Avatar de Usuario
boximil1

Re: Tierra desconectada tiene tensión

11 Ago 2014, 16:56

Hefner escribió:
Suele suceder que cuando uno anda tanto por las ramas llega a pensar que todo el mundo es de su misma raza. En el caso que
nos ocupa dije, y sigo diciendo, que LA TENSIÓN NO MATA, sino que la que lo hace es la INTENSIDAD, cuando se supera el umbral
o


UN ejemplo en el cual el cuerpo , o cualquier resistencia tenga una diferencia de potencial pero no circule la corriente que es consecuencia de ello, inevitable y que sigue la ley de ohm .

uno solo.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Tierra desconectada tiene tensión

11 Ago 2014, 21:03

UN ejemplo en el cual el cuerpo , o cualquier resistencia tenga una diferencia de potencial pero no circule la corriente que es consecuencia de ello, inevitable y que sigue la ley de ohm .

uno solo.


Pues verás: tú coges unos guantes aislantes de 1000 V y, a su vez, agarras los cables activos de un enchufe. Estarás conectado
a 230 V, se cumple la ley de Ohm y no circula corriente alguna...


Un saludo


 
Avatar de Usuario
boximil1

Re: Tierra desconectada tiene tensión

12 Ago 2014, 02:03

me lo decis en serio ??
o en broma ??

te lo pregunto de verdad, por que en funcion de eso sera mi respuesta.