25 Jun 2014, 15:36
Compañero te doy mi oipinión:
Creo que tu motor no está corregido... Aunque no descarto lo que te a comentado mi compañero.
Estas seguro que consume 15 amperios... lo has medido con una pinza amperimétrica?? no te rijas por lo que te diga la placa del motor, porque estos datos pueden ser una vez que el motor esté corregido su "factor de potencia", y en este caso puede no estar corregido... (Se corrige con un condensador de una capacidad calculada para ello; Bueno en este caso, la correccion se realiza con 3 condensadores puestos en estrella o triángulo por ser un motor trifásico)....
Por último te indico, P=V x I; Esto es cierto y no es cierto, haber me explico...
En motores con el factor de potencia corregidos se cumple que efectivamente P=V x I; Ello se da en todos los electrodomésticos que tiene un usuario en su hogar; como norma general, ya que vienen corregigos de fábrica...
Pero se dá un ejemplo que es que, en grandes motores trifásicos (y no neecesariamente tan grandes) esta expresión no te sirve, la expresión es: P=V x I x Cos phi.
El cos phi (leido es coseno de fi), el ángulo al que hace referencia, es el ángulo que hay entre la potencia nominal y la aparente... No se si entenderas mucho de este tema...
Resumiendo... Mira en las características del motor y dinos el amperaje que consume la maquina, mas a demás dinos la intensidad de la línea medida con una pinza amperimétrica, y te realizaré el cálculo del condensador; Si en realidad lo que tienes es el motor sin corregir el factor de potencia... Y como nos has dicho que este es trifásico, ya sabemos que el voltaje entre fases es 400v