hola a todos , tengo una duda e instalado unos relojes para la tarifa nocturna e llevado el hilo rojo al contacto 1 del reloj y del contacto 2 e salido a la bobina del contactor , esto pensando que el hilo rojo era fase pero es neutro alguien me puede explicar como hago el corte con el neutro , muchas gracias y un saludo

Re: TARIFA NOCTUCNA

Publicado: 08 Nov 2010, 16:18
por Francisco de Quevedo
Hola Ivan.
Te contesto a tu pregunta ,y es que es lo mismo cortar el polo activo que el neutro.
La cuestión es que si utilizas dos polos para exitar una bobina deben estar los dos polos y si cortas uno de los dos con un reloj pues ya no funciona.Desde el punto de vista del funcionamiento va a funcinar igual lo que siempre es mejor cortar el polo fase,o activo y que valla directo el neutro .( como una bombilla que se acciona con un interruptor).
Saludos.

Re: TARIFA NOCTUCNA

Publicado: 09 Nov 2010, 09:35
por Invitado
muchas gracias francisco , lo pregunto por que me gusta el tema pero soy aficionado y pensaba que no era lo mismo , problema resuelto :idea: un saludo compañero