  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Haber quien me saca esto..

08 Abr 2014, 20:25

El otro día en una línea trifásica a 230v que alimentaba unas lámparas de techo, al medir entre R, S y T las mediciones me daban:
R 230v con S ,
S 190v con T y
T 145v con R (aproximadamente)

Eran tres líneas con 3 lámparas de descarga casa una, de 400w y alimentadas de forma compensada.
Una de las líneas tenía una lámpara fundida.
Había una considerable merma en la luz de dos líneas, una de ellas la de la lámpara fundida.

- Haber quien sabe lo que sucedia y que cables alimentaban la línea con una lámpara fundida...

Pista: Supuse lo que era la avería en segundos y tarde en repararla unos 30 minutos (corroborando mi suposición)


Borja


 
jorge1986
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 58
Registrado: 21 Feb 2014, 08:41
Ubicación: Valencia

Re: Haber quien me saca esto..

08 Abr 2014, 21:07

parece un fallo de neutro, si solo sucede en esa linea si sucedee en toda la instalcion podia ser una fusible de media fundido.


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Haber quien me saca esto..

08 Abr 2014, 21:12

Las tensiones S-T y T-R no son mas bajas? U oscilaban mucho? Diria defecto en T pero suman mas de 230v las dos medidas


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Haber quien me saca esto..

08 Abr 2014, 21:56

¿Qué tipo de lámpara era? ¿Lleva condensador?

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Haber quien me saca esto..

08 Abr 2014, 22:55

-La tension no oscilaba más que lo que oscila la alterna... 3-4v.. (Rms)
-son lámparas de vapor de sodio con condensador (reactancia y arrancador)


Borja


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Haber quien me saca esto..

08 Abr 2014, 23:05

Creo es defecto en T, la fundida esta en S-T y una clema bastante churruscada.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Haber quien me saca esto..

08 Abr 2014, 23:13

Una de las reactancias está derivada a tierra

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Haber quien me saca esto..

08 Abr 2014, 23:14

Efectivamente muyperezoso!!
10 puntos!
tuve que cortar el interruptor general de distribución de luz y ahí, en una caja de registro antigua cerca del techo estaba el cable de la fase T literalmente cortado por efecto de la temperatura.
Lo de la lámpara fundida entre S y T también lo has clavado.
Yo entiendo que en un sistema desequilibrado habrá más diferencia de potencial en el circuito con menor resistencia....
Corregidme si me equivoco...


Borja
Última edición por Borch206 el 08 Abr 2014, 23:20, editado 1 vez en total.


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Haber quien me saca esto..

08 Abr 2014, 23:16

Hefner escribió:
Una de las reactancias está derivada a tierra

Un saludo


La lámpara fundida no la reparé yo así que no se que le sucedía... Pero el sistema se equilibró tras reparar el cableado.



Borja


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Haber quien me saca esto..

09 Abr 2014, 11:03

Habra mas tension en el circuito con mas resistencia o menos carga