El otro día en una línea trifásica a 230v que alimentaba unas lámparas de techo, al medir entre R, S y T las mediciones me daban:
R 230v con S ,
S 190v con T y
T 145v con R (aproximadamente)
Eran tres líneas con 3 lámparas de descarga casa una, de 400w y alimentadas de forma compensada.
Una de las líneas tenía una lámpara fundida.
Había una considerable merma en la luz de dos líneas, una de ellas la de la lámpara fundida.
- Haber quien sabe lo que sucedia y que cables alimentaban la línea con una lámpara fundida...
Pista: Supuse lo que era la avería en segundos y tarde en repararla unos 30 minutos (corroborando mi suposición)
Borja