Alec
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 48
Registrado: 18 Ene 2014, 01:43
Ubicación: Huelva

Duda estúpida.

02 Mar 2014, 19:58

Pues veréis llevo un rato dándole vueltas y no entiendo el funcionamiento de la electricidad en ciertos casos.
He googleado la respuesta y por lo visto mucha gente ha tenido la misma duda en algun momento y bueno, muchas respuestas de muchos colores, asi que sigo igual.
La duda que tengo es la siguiente:
¿Qué ocurre si tocas un neutro y haces tierra? ¿Te puede dar corriente o no?
Imaginemos que es el neutro de una bombilla abierta, pero que a su vez esta conectado a otro neutro comun al que pueden ir otros circuitos cerrados.

Yo entiendo que no, y creo que han llegado a explicarme que no es asi, pero no se por que no me entra en la cabeza.
Es decir, si yo desmonto un enchufe y agarro el neutro, si en el circuito hay otro aparato conectado en otra toma de corriente, entonces no te podrias llevar descarga?

Espero vuestras respuestas, muchas gracias.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Duda estúpida.

02 Mar 2014, 20:22

Imaginemos que es el neutro de una bombilla abierta, pero que a su vez esta conectado a otro neutro comun al que pueden ir otros circuitos cerrados.


Los neutros son igual que las escopetas descargadas: no tienen cartuchos pero a veces las carga el diablo. Entre neutro y tierra siempre hay tensión, unos pocos voltios, pero si la tierra física del neutro no está bien hecha pueden aparecer muchos voltios. Y si hay presencia de armónicos las tensiones pueden igualar a la de fase
En el supuesto que dices, de tocar un neutro perteneciente a otro circuito que está en servicio, en principio "no tiene que pasar nada", pero los camposantos
están llenos de personas que pensaron de igual manera y ahora están abonando malvas...

Un saludo


 
Alec
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 48
Registrado: 18 Ene 2014, 01:43
Ubicación: Huelva

Re: Duda estúpida.

02 Mar 2014, 20:51

Entonces si no me equivoco lo que ocurre es que el neutro se comporta como una tierra, por lo que la corriente no te atraviesa si no que va directa a tierra no?
En ese caso que ocurre si agarras el neutro y la tierra?


 
jorge1986
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 58
Registrado: 21 Feb 2014, 08:41
Ubicación: Valencia

Re: Duda estúpida.

02 Mar 2014, 21:12

no es que el neutro se comporte como una tierra, la tierra es un neutro, de hecho si el neutro no estubiera puesto a tierra en el transformador ni la fase ni el neutro te daria la corriente, lo normal es que el neutro si esta en buenas condiciones no te de la corriente, pero en casos excepcionales si que lleva tension, si la tierra es muuuuuy buena y el neutro muuuuy malo puede suceder el caso de recibir una descarga, pero se tienen que suceder varias cosas, si todo esta bien no tiene por que, pero como dice el compañero si no lo tocas mejor que mejor jeje


 
Alec
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 48
Registrado: 18 Ene 2014, 01:43
Ubicación: Huelva

Re: Duda estúpida.

02 Mar 2014, 21:14

Ok ya lo entiendo, pero y entonces que ocurriria en el otro caso, si tocas el neutro y la tierra a la vez (la tierra de la instalacion).
Supongo que tampoco debería darte corriente siguiendo la misma logica


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Duda estúpida.

02 Mar 2014, 21:18

En ese caso que ocurre si agarras el neutro y la tierra?


Como te digo todo depende del valor de ambas: la tierra va a un electrodo de tierra, y el neutro va a otro electrodo de tierra diferente. Ambos tienen que estar separados según unos criterios en los que no vamos a entrar en detalle. Valores de 2 ó 3 voltios entre ambos sería lo aconsejable, pero tensiones de 30 voltios también son usuales. Y con esta tensión ya te puede dar una hostia con la que se te quitaran las ganas de hacer experimentos

Hasta el año 2002 la legislación era "muy permisiva". Actualmente está prohibido trabajar con tensión. No quiere decir esto que no se pueda hacer, sino
que hay que utilizar unos equipos específicos y tener la capacitación reconocida para ello

Incluso para cambiar una bombilla en una vivienda hay que cortar la tensión. Puede parecer exagerado para un profesional, pero el riesgo de que implote
por estar gaseada es posible, y con ello el tocar los electrodos activos y electrocutarse todo uno...

Un saludo


 
Alec
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 48
Registrado: 18 Ene 2014, 01:43
Ubicación: Huelva

Re: Duda estúpida.

02 Mar 2014, 21:32

Al tocar tierra y neutro no necesariamente te llevarias "calambrazo", pero entonces esa diferencia de 2 voltios haria saltar el diferencial no?

Entonces ahora me surge otra duda, quizas un poco tonta tambien.
Desde siempre se ha tenido el miedo ese de meter un aparato electrico en la bañera.
Entonces entiendo que por ejemplo, si introduces una fase en el agua, esta derive a tierra a traves de ti, el agua, las tuberias etc.
Pero al introducir el aparato entero con fase y neutro, no seria lo normal que la corriente se cortocircuitara y se fuera directa por el neutro sin mas?


 
Avatar de Usuario
Frioelect
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 812
Registrado: 11 Dic 2010, 03:44
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Duda estúpida.

03 Mar 2014, 00:54

Mejor no lo pruebes :o :o :o


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Duda estúpida.

03 Mar 2014, 08:35

Al tocar tierra y neutro no necesariamente te llevarias "calambrazo", pero entonces esa diferencia de 2 voltios haria saltar el diferencial no?


Con 2 voltios el diferencial no dispara. Es más hay diferenciales que sólo disparan a partir de una determinada tensión y bastante elevada (Siemens, p.e.) y en cambio otros (Schneider, p.e.) ya lo hacen con unos 6 V.

Con otras marcas no he probado, al considerarlas "tercermundistas"

Un saludo


 
Instalsab
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 24
Registrado: 17 Jun 2011, 17:54
Ubicación: Calle jaboneria 16 local 2 barbera del valles
Contactar:

Re: Duda estúpida.

10 Mar 2014, 20:40

Si metes fase dentro de una bañera metálica esta debe de estar conectada a tierra y saltará el diferencial, pero si metes fase y neutro dentro de una bañera de fibra o un bidón de plástico se crea resistencia en el agua, es conductora pero no es cobre o aluminio, e incluso puede calentar el agua.
antiguamente yeseros y albañiles calentaban agua atando la fase a un trozo de cobre y el neutro a otro trozo de cobre y separados con una madera para que no se junten.
pero no juguéis con estas cosas si no tenéis un buen seguro de vida jejejejejehe


Projectes instalsab s.l.
http://www.Sites.Google.com/site/instalacionssabadell
Instalaciones eléctricas, aire acondicionado, calefacción, descalcificadores, fontaneria