emilioxx
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 22 Dic 2013, 17:20
Ubicación: Valencia

Transformadores de intensidad Iberdrola

22 Dic 2013, 17:24

Alguien sabe si lo transformadores de intensidad para un contador de 250kW estan regulados por iberdrola


 
emilioxx
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 22 Dic 2013, 17:20
Ubicación: Valencia

Re: Transformadores de intensidad Iberdrola

22 Dic 2013, 17:35

y si no es asi como puedo solucinarlo muchas gracias


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Transformadores de intensidad Iberdrola

22 Dic 2013, 22:55

...No entiendo muy bien la pregunta porque cuando uno solicita tal magnitud de potencia está a expensas de que la empresa suministradora disponga de la misma en ese punto de acometida; y al realizar estos trámites te dirán el equipo de medida que debes instalar. Los trafos de intensidad de medida son específicos para ello y de una determinada precisión (clase 0.5, creo recordar) así como con núcleo físico...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Transformadores de intensidad Iberdrola

23 Dic 2013, 20:24

Los transformadores de intensidad dependen de la potencia contratada. Los escalones normalizados para contadores suelen ser 100/5, 200/5, 500/5, 1000/5...

Para saber el transformador de intensidad necesario hay que saber cuantos A son 250 kW
A 133/230 = 625 A escalón normalizado de IGA -> 630 A
A 230/400 = 362 A escalón normalizado de IGA -> 400 A (276 kW)

Necesitarías un 500/5 a 3x400 para 250 (que salen mas, 276 kW).

Saludos


 
Pherz
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 50
Registrado: 30 Dic 2013, 22:05
Ubicación: Otra
Ubicación: Mi casa

Re: Transformadores de intensidad Iberdrola

30 Dic 2013, 22:17

Posiblemente para esa potencia, según zona te den suministro en MT