23 Dic 2013, 20:24
Los transformadores de intensidad dependen de la potencia contratada. Los escalones normalizados para contadores suelen ser 100/5, 200/5, 500/5, 1000/5...
Para saber el transformador de intensidad necesario hay que saber cuantos A son 250 kW
A 133/230 = 625 A escalón normalizado de IGA -> 630 A
A 230/400 = 362 A escalón normalizado de IGA -> 400 A (276 kW)
Necesitarías un 500/5 a 3x400 para 250 (que salen mas, 276 kW).
Saludos