Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
vipps
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 10
Registrado: 02 Oct 2013, 23:02
Ubicación: Las Palmas

Protección y sección del cable de un motor.

29 Nov 2013, 12:58

Hola, tengo un motor alterna trifásico de 5 CV, para calcular la sección del cable tengo que dividir esa potencia entre el rendimiento del motor para hallar la potencia consumida. Luego, hallo la intensidad a través de la siguiente fórmula: I=P/V*1.73*cos phi.
A partir de ahí saco el cable, la regulación del térmico y el magneto. Estoy en lo cierto?


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Protección y sección del cable de un motor.

29 Nov 2013, 20:37

Si, ya vas bién encaminado, pero antres de sacar el cable, a la corriente que te dé la fórmula, le aplicas un factor x1,25 (RBT) y luego ya el cable.

Tienes que estar seguro de la tensión entre fases que hay en la instalación,


 
vipps
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 10
Registrado: 02 Oct 2013, 23:02
Ubicación: Las Palmas

Re: Protección y sección del cable de un motor.

30 Nov 2013, 02:02

Gracias, tienes razón, se me había pasado el 1,25 o 1,30 si es elevador.