¿Alguien sabe cómo es de importante respetar las indicaciones del número máximo de cables por tubo?
En la tabla 2 del reglamento de instalaciones interiores te indican el maximo de cables que pueden ir en cada tamaño de tubo: http://legistec.coitiab.es/electricidad ... -bt-21.htm
Para más de 5 cables hacen te dicen que multipliques la suma de todas las secciones por 2,5.
Vamos que para los 3 cables de enchufes y 3 de un circuito conmutado de luz, habría que usar un tubo de 30mm de diametro, lo cual me parece una pasada.
El problema es que no haciéndolo se generan corrientes de inducción. ¿Alguien tiene experiencia en esto y me puede decir como de grave es ese problema?
Es porque tengo la instalación hecha con exceso de cables por tubo y estoy pensando en cambiarla toda, metiendo más tubos.
Gracias.