alpacino22
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 22
Registrado: 01 Ago 2013, 21:41
Ubicación: A Coruña

Cables para Garaje con Ventilacion Forzada

24 Nov 2013, 13:50

Hola. Tengo un garaje de 1965 m2 con ventilación forzada. la pregunta es puedo utilizar cable H07 V-K de PVC 450/750 V. He estado mirando la norma y pone que se pueden utilizar siempre y cuando se consiga una buena ventilación en el Parking. Que cable utilizarían ustedes para un local de estas características?. Gracias


 
Asturman
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 19
Registrado: 23 Jul 2012, 19:19
Ubicación: León

Re: Cables para Garaje con Ventilacion Forzada

24 Nov 2013, 21:46

Puesto que se considera publica concurrencia aunque ya este instalado conforme al antiguo reglamento todo lo que se haga a posterior debera ser en cable libre de halogenos ES07Z1-K en el caso de la ventilacion los cables que proporcionan suministro a los estractores deben ser y que me corrijan di me equivoco AS vamos de los naranjas capaces de aguantar no se si 200 o 300 grados. Tambien y supongo ya sabras si es un alta nueva deben ir vinculador a la.central de co2 e instalas el accionador para los bomberos


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Cables para Garaje con Ventilacion Forzada

24 Nov 2013, 23:05

Hola, pongo un enlace de una página en la que viene el cable a utilizar.

http://www.topcable.com/es/cables-baja- ... -RZ1-K-AS/

Un saludo.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
alpacino22
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 22
Registrado: 01 Ago 2013, 21:41
Ubicación: A Coruña

Re: Cables para Garaje con Ventilacion Forzada

24 Nov 2013, 23:26

Ok. Gracias. El nivel de aislamiento es tb 450/750 v?


 
mclaz
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 33
Registrado: 22 Nov 2013, 12:02
Ubicación: Bizkaia

Re: Cables para Garaje con Ventilacion Forzada

25 Nov 2013, 01:49

En un garaje para 5 vehiculos o más (dado su tamaño doy hecho que es así).
Según el REBT en el ITC-29 se considera el nivel de peligrosidad clase I, esto significa que es para posibles escapes de gases y otros vapores inflamables.
Los requirimientos para estos casos son los cables aislados 450/750V
Cable termoestable instalado sobre tubo metalico.
En caso de NO tener la ventilación forzada, haría falta cable AS, pero en este caso con el XLPE normal de hogar creo que valdría y estaría dentro de la normativa.