Página 1 de 1

Sin Nada enchufado , me salta el diferencial cuando subo 1 p

Publicado: 23 Oct 2013, 22:10
por juliansegundo
Instalación eléctrica del año 1995 y nunca me ha dado problemas.

Hola , tengo un local comercial , y tengo un pequeño problema ,

Hola , tengo 2 diferenciales , y cada diferencial tiene 9 palancas a su derecha , pues 1 de los diferenciales me salta cuando subo la palanca nº 5 AUNQUE NO HAYA NADA ENCHUFADO. (anteriormente había una nevera de cervezas , pero he cambiado de enchufe y la nevera va bien.)

La palanca nº 5 no la toco para nada para que no me salte el diferencial.

Sólamente tengo problemas con la palanca nº 5 , el resto de palancas no dan problemas
Mi pregunta , ¿qué creéis que puede ser? si no reparo el problema puede crearse un efecto contagio en el resto del cuadro o no? ¿creéis que es un problema de algún enchufe "quemado" y deba cambiarlo? .

Me gustaría conocer vuestras opiniones y consejos , con que no se genere un efecto contagio en el resto de palancas me conformo.

Un Saludo
,

Re: Sin Nada enchufado , me salta el diferencial cuando subo

Publicado: 23 Oct 2013, 23:20
por domingarcia
Revisa los enchufes que se han quedado sin corriente...

Re: Sin Nada enchufado , me salta el diferencial cuando subo

Publicado: 30 Oct 2013, 23:28
por geselec
Prueba a quitar los cables de salida de la palanca nº5 y comprueba que lo subes y queda bien. A partir de ahí tienes que localizar una derivación a tierra. Posiblemente esté en algún enchufe

Re: Sin Nada enchufado , me salta el diferencial cuando subo

Publicado: 05 Nov 2013, 13:12
por JOUSEPE
mira el neutro

Re: Sin Nada enchufado , me salta el diferencial cuando subo

Publicado: 17 Nov 2013, 01:58
por reivan
1. Probablemente sea un enchufe que hace corto o derivación a tierra, o que el cable esté roto, con algún empalme mal hecho, una clema sueta, etc.
2. No es un problema de contagio, mientras esté bajado el interruptor magnetotérmico n5 esos cables no llevan corriente, así que no pasa nada con ellos. Pero es mejor arreglarlo encontrando donde está el corto, o desconectar los cables de salida del magnetotérmico para asegurarse de que no se sube por error y evitar posibles problemas.
El diferencial es el grande que maneja toda la corriente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... _2pole.jpg

Y aunque es un consejo muy básico: Ten cuidado al meterte a tocar en el cuadro, desconectalo todo...

Re: Sin Nada enchufado , me salta el diferencial cuando subo

Publicado: 26 Nov 2013, 09:18
por MarioS2425
Hola, puedes mirar los enchufes por si ha habido un cortocircuíto con mucho cuidado...si no, lo que podrías hacer es ponerte en manos de un especialista de la electricidad.
Mira en internet que hay muchos y encontraras el mejor!
Yo la última vez contacté con norte decoración.
Un saludo

Re: Sin Nada enchufado , me salta el diferencial cuando subo

Publicado: 26 Nov 2013, 19:25
por mclaz
En primer lugar, un diferencial si salta NUNCA será por cortocircuito, para eso están los PIA.
En segundo lugar, lo más probable es que la fase neutro que tienes en esa derivación se cruce con otra derivación, y por eso te salta.
Para comprobarlo podrias probar continuidad entre los polos del diferencial y el resto de circuitos paralelos a este, obviamente con todo apagado.
Si encuentras alguna continuidad ahí está el problema.

Por otra parte también puede ser una derivación a tierra.

Si tienes trifasica es diferente el problema, si te olvidaste ese dato mencionalo. La solución es simple pero llevaría tiempo.