una de contactores

Publicado: 11 Oct 2010, 09:38
por stk
en una instalacion de un amigo se ha quemado un contactor Moeller DIL00M-10, es un contactor trifasico normal sin mas pero lleva conectado a este uno auxiliar Moeller Z00-10, ¿para que sirve este auxiliar? supongo que sera de proteccion tipo diferencial ya que lleva boton de test, se puede graduar de 6......10 A y tiene una ruedecita ajustable a posicion H o A ¿para que es esta posicion H o A? gracias

Re: una de contactores

Publicado: 11 Oct 2010, 16:06
por Francisco de Quevedo

Re: una de contactores

Publicado: 11 Oct 2010, 22:26
por Invitado
Hola:
Como sabrás eso es para los motores eléctricos, la regulación se debe de poner según el consumo en amperios del motor, el botón de test es para probar el rele térmico evidentemente para saber si funciona correctamente, y por ultimo el otro botón que comentas en una posición tienes que rearmarlo manualmente en el caso de que salte la protección térmica, que es como esta habitualmente. En la otra posición rearma el solo cuando los bimetalicos del rele vuelven a su estado primitivo, es decir, cuando se enfrían.
Espero haber ayudado

Saludos cordiales,

Re: una de contactores

Publicado: 12 Oct 2010, 08:38
por stk
Ok, gracias por vuestra ayuda, me ha quedado bastante mas claro.