Buenas tardes, me encuentro calculando la sección de unos cables que alimentan a tomas de corriente monofásicas de 230V y 16A. Según el criterio de la máxima caída de tensión me sale que sería suficiente una línea de 2,5mm2.
Además del anterior criterio, también estoy utilizando el criterio de la máxima corriente de cortocircuito y hay algo que no entiendo en esto.
Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, para el cálculo de la corriente de cortocircuito en un punto cualquiera de la instalación eléctrica de baja tensión, se puede utilizar la siguiente expresión
Icc=(0,8.U)/R
en donde
R=Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación, que he considerado que son 5 metros, distancia entre el cuadro secundario del que parten las líneas que alimentan a las tomas de corriente, y el cuadro general de baja tensión de la infraestructura (31,92mohm)
U=Tensión de alimentación entre fase y neutro,230V
Bien, al ser una distancia tan pequeña, el valor de Icc me sale muy elevado (10kA) y según la expresión
Icc.√τ<K.S
donde K=142 y τ=0,5s
Pues me sale una sección de un valor muy elevado, como de 40-50mm2, lo cual no tienen ningún sentido. No entiendo qué estoy haciendo mal, puesto que el cable de sección de 2,5mm2 debería valer...