Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
joan

cableado para tomas de corriente

06 Oct 2010, 00:24

Hola,
He descubierto un cableado eléctrico plano de 5 hilos de sección 2,5mm2 (tierra, neutro y 3 fases). ¿Seria posible utilizar este cable para los circuitos de iluminación y tomas de corriente de una vivienda? es decir, utilizar tierra, neutro y una fase para el circuito C1 (iluminación) de la vivienda y tierra y el cableado de las dos fases para llevar fase-neutro de las tomas de corriente. Lo digo por si existiera alguna norma para instalaciones de baja tensión que exija que el cableado para los circuitos de iluminación y tomas de corriente vayan separados físicamente.
Gracias de antemado. Saludos....


 
Senyo_elec
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 72
Registrado: 22 Sep 2010, 21:18

Re: cableado para tomas de corriente

06 Oct 2010, 11:44

Segun reglamentacion deben ir separados y protegidos por PIAs diferentes, siendo 16A para tomas de corriente y 10A para iluminacion, los correspondientes al circuito C2 y C1 respectivamente


 
Avatar de Usuario
joan

Re: cableado para tomas de corriente

07 Oct 2010, 13:50

Hola,

Gracias por la respuesta. Lo de estar protegidos por PIAs diferentes lo sabía lo que no encontraba era lo del cableado separado físicamente ¿me podrías indicar en que apartado del reglamento se encuentra esta información?.

Gracias de nuevo..


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: cableado para tomas de corriente

07 Oct 2010, 16:41

Hola Joan.
Aquí te dejo un enlace donde verás que cada circuito lleva un tubo acorde a la el espacio que ocupa,y en cada tubo va su circuito con su cable de protección,por lo tanto no se puede poner un cable multipolo para alimentar otros circuitos.

http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/Archiv ... ep03R1.pdf

Por otro lado ese cable que dices que es PLANOhay que mirar la sección que dices que es de 2,5 pero también hay que mirar el aislamiento para saber si cumple,y por lo que yo sé ese cable PLANO puede tener años y no ser apto para instalaciones en viviendas. :!:


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
Avatar de Usuario
joan

Re: cableado para tomas de corriente

07 Oct 2010, 17:49

Este es el cable del que hablo:

http://www.woertz-carolina.com/pdf/en/b ... bi_5G2.pdf

Es un cableado pensado para instalaciones industriales y oficinas además están diseñados para que no se requiera llevarlo en tubos.

Saludos


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: cableado para tomas de corriente

07 Oct 2010, 20:07

Hola joan
Ese cable tiene un aislamiento de 06/1kv y una de las referencias es libre de alógenos es ideal para canalizarlo en canaletas cubiertas y sacar ramales para distribuir tanto tensión como telecomunicación pero para la pregunta que hiciste de viviendas no, por que es una linea de un circuito trifásico.

Otra cosa importante es saber si tiene omologación aqui, por que no he visto ninguna norma CE.

Saludos


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
Avatar de Usuario
Invitado

Re: cableado para tomas de corriente

12 Oct 2010, 16:48

Disculpa quizas el desconocimiento pero no considero que el hecho que sea un cableado para una instalación trifásica sea un inconveniente o una razón para que no se permita su instalación para el circuito de iluminación de una vivienda que es monofásico, es decir el único inconveniente sería que se dejarían de usar dos de los cinco que forman este cable.
Entiendo que si este cable está diseñado para oficinas e industria cumplirá de sobra con los requerimientos de una vivienda. Quizás el problema es que la norma no habla de este cable especificamente y soló hace mención del cableado más habitual en el mercado. Por tanto se debería comprobar que se cumplen las especificaciones mínimas que se exigen paa el cableado del circuito de iluminación de una vivienda pero supongo que un cable pensado para ambientes como oficinas e industria donde la normativa es bastante más exigente lo cumplirá para viviendas. ¿Me equivoco?
Saludos


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: cableado para tomas de corriente

14 Oct 2010, 17:32

Hola en la UNE 20460-5-52=1996 anexo ZB normativo.Condiciones nacionales especiales especifica donde y como se puede utilizar ese cable.Pero si que se puede.
Saludos


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.