DERIVACIÓN INDIVIDUAL

Publicado: 27 Sep 2010, 23:41
por ANGELMOLINERO
Buenas soy nuevo y mi duda es la siguiente:Estoy hallando la derivación individual para un local de publica concurrencia una cafetería y me sale una potencia total de 41223w en trifasica 400v.Me gustaría saber que sección deben tener los conductores de fase y neutro.Tengo centralización de contadores es decir caida de tensión 1% y factor de potencia 0,95.
A mi me salen de 16mm, está bien o necesitaría de 25 mm. gracias!"

Re: DERIVACIÓN INDIVIDUAL

Publicado: 28 Sep 2010, 21:49
por J.A.
Según Intensidad máxima admisible y mirando en tablas (sea A ó B) sale una sección de 25 mm2.
Por otro lado no creo que haya mucha distancia, pero con esta sección tendrías hasta 50 mts.
Entiendo, cables unipolares, bajo tubo.
Yo te diría incluso que metieras una sección más, 35 mm2.
Un saludo...