15 Jun 2013, 11:04
Normalmente el mantenimiento lo realiza la empresa instaladora con quien se ha subscrito un contrato de mantenimiento que se entiende por periodo de un año, a partir del cual será renovado automáticamente a no ser que cualquiera de las partes comuniquen previamente su deseo de rescisión o modificaciones del mismo.
Las revisiones suelen ser referentes a:
Cabezal
Comprobación del estado de conservación y su fijación al mástil.
Mastil
Comprobación de la existencia y proceso de oxidación. Se deben revisar los anclajes y las oxidaciones.
Red conductora
Comprobación de la continuidad eléctrica y la resistencia en ohms del cable, el estado de las abrazaderas y su tensado. Así mismo la presencia de oxidación y fijación del tubo de protección. Observación del contador de impulsos de rayo en caso de existir.
Toma de tierra
Comprobación de las conexiones con la red conductora y de la resistencia ohmica (esta operación de medición se efectúa con un medidor de alta precisión y se debe obtener un resultado inferior o igual a 10 ohms, según Normativa UNE 21.186) y se revisará el estado general de conservación.
Saludos