alesis9 escribió:Hola y gracias de nuevo,tengo mas claro lo que voy hacer.Como me ha costado muchos quebraderos de cabeza la dichosa linea voy hacer segun vuestros consejos lo siguiente:
-Pondre manguera seccion de 3x2.5mm metida en tubo corrugado reforzado(negro) de 25mm que a su vez metere en otra manguera corrugada doble capa(roja) de 40mm,yo no he metido nunca esta seccion sobre estos corrugados pero si necesito mas anchos pues los aumentare y listo,solo son 40 mtos,y aunque parezca demasiado no me importa si vale la pena,en fin no es definitivo si teneis alguna otra idea.
un saludo y muchas gracias a todos
Hola.
Yo te recomendaría que si tienes una distancia de 40 metros colocaras alguna arqueta o en su defecto caja de registro como paso. Con referente al tipo de instalación, con que metas tubo de doble capa ( lo que los compañeros quieren decir con el tubo rojo) no es necesario meter en el, tubo forroplast de métrica 25mm como tu quieres hacer, es un gasto innecesario. Con que utilices manguera 0.6/1KV tienes mas que de sobra.
Los tubos de doble capa lo puedes encontrar en rollos de 50 metros. Eso si cuando realices la zanja para meter dicho tubo, asegúrate de luego hormigonar encima de el.
Un saludo.