cell- escribió:...
@domingarcia
Sí, creo que los tiros van por ahí. La conmutación larga. Aunque ocurre en todos los conmutadores de la vivienda y no sólo en los que llevan un enchufe asociado.
El buscapolos se enciende con los dos cables y la tension es 0V porque los 2 cables son la misma fase.... Si la instalacion tiene neutro, se podra dar el caso que no se encienda el buscapolos con ninguno cuando los 2 cables sean neutro segun la convinacion de los conmutadores con tension 0V.
Es muy sencillo de comprobar si tienes este tipo de conmutada...Si tienes un conmutador con enchufe, desmontalo y si hay un puente entre los dos polos del enchufe y el conmutador ya esta. Si solo esta el conmutador tendras que medir si tienes 230V en las 2 salidas de este.
Antiguamente algunos instaladores utilizaban este tipo de conmutada en casi todos los casos, Hoy en dia no se ajusta a la normativa vigente, ademas la gran mayoria de los mecanismos actuales no soportan este tipo de conmutada probocando cortocircuitos frecuentemente. El problema mas comun que te puedes encontrar en este tipo de instalacion cuando haces una sustitucion de un conmutador es que suele estar hecha con tiplan y te ves en la necesidad de hacer instalacion de superficie para cablear correctamente, o tirar de ingenio para no tener que meter mas cables!!