Página 1 de 2
Tension de contacto......¿solucion?
Publicado: 10 Mar 2013, 15:59
por heavyfu
Buenas tardes,
no he encontrado un apartado especifico donde situarlo, si no es el sitio indicado ruego lo muevan o lo cambio yo
Al lio.....
Hace poco he tenido una inspeccioon en una instalacion y me indican como defecto una tension de contacto de 52,7v.
Estoy un poco pez en el tema y he esta buscado informacion en internet y veo que para medir la tension de contacto es necesario una serie de pruebas que dudo que el que realizo la inspeccion realizara, ya te me dicen que apenas tardo unas horas en hacer toda la inspeccion al complejo y muy preparado no iba.
¿Como puedo realizar de un modo sencillo esta medida?
¿Cual seria la solucion?........¿mejorar la toma de tierra?
Muchas gracias por la ayuda.
Un saludo.
Re: Tension de contacto......¿solucion?
Publicado: 13 Mar 2013, 11:16
por heavyfu
¿Nadie me puede echar una manita?

Re: Tension de contacto......¿solucion?
Publicado: 13 Mar 2013, 11:26
por muyperezoso
cuanto te mide la tierra, en ohm/metro.? tienes un problema, en elconductor de proteccion, en la tierra posiblemnte unaderivacion, mide tension entre una chapa de un electrodomestico y el suelo, poniendo un paño bien empapado.
Re: Tension de contacto......¿solucion?
Publicado: 13 Mar 2013, 21:02
por heavyfu
muyperezoso escribió:cuanto te mide la tierra, en ohm/metro.? tienes un problema, en elconductor de proteccion, en la tierra posiblemnte unaderivacion, mide tension entre una chapa de un electrodomestico y el suelo, poniendo un paño bien empapado.
Muchas gracias por la respuesta
La verdad todavia no he revisado la instalacion ni he medido nada, solamente se lo que me pone en el informe.
¿Simplemente con un polimetro y un trapo empapado puedo medir la tension de contacto?........en el lugar donde esta el cuadro no hay electrodomesticos es un vestuario de un campo de futbol, tendria que medir entre el suelo y la tierra del cuadro o un enchufe, ¿correcto?
Re: Tension de contacto......¿solucion?
Publicado: 13 Mar 2013, 21:16
por muyperezoso
si, sabes cuantas picas tiene el campo?
Re: Tension de contacto......¿solucion?
Publicado: 14 Mar 2013, 02:06
por heavyfu
muyperezoso escribió:si, sabes cuantas picas tiene el campo?
El cuadro es simplemente para uno de los vestuarios, por lo que imagino que solo hay 1 pica.
Re: Tension de contacto......¿solucion?
Publicado: 15 Mar 2013, 14:51
por carloscfm
Buenas tardes.
Si en la inspeccion han detectado una tension de contacto elevada, deberá contactar con su instalador para que lo verifique y lo repare.
El instalador emitirá un informe detallando la reparacion de la anomalia y lo deberá usted notificar a quien realizó la inspeccion y guardarlo en su poder junto con el informe de la inspeccion.
Es posible que el inspector vuelva a comprobar la resolucion puesto que es un local de publica concurrencia y ese defecto es grave.
Una tension de contacto elevada suele ser por problemas en la toma de tierra o en los conductores de protección.
Se comprueba en 30 segundos si se dispone del equipo apropiado, que suele costar 2000€, y normalmente quienes realizan estas inspecciones suelen ser ingenieros tecnicos adscritos a un Organismo de Control Autorizado.
Saludos
Re: Tension de contacto......¿solucion?
Publicado: 16 Mar 2013, 02:49
por heavyfu
carloscfm escribió:Buenas tardes.
Si en la inspeccion han detectado una tension de contacto elevada, deberá contactar con su instalador para que lo verifique y lo repare.
El instalador emitirá un informe detallando la reparacion de la anomalia y lo deberá usted notificar a quien realizó la inspeccion y guardarlo en su poder junto con el informe de la inspeccion.
Es posible que el inspector vuelva a comprobar la resolucion puesto que es un local de publica concurrencia y ese defecto es grave.
Una tension de contacto elevada suele ser por problemas en la toma de tierra o en los conductores de protección.
Se comprueba en 30 segundos si se dispone del equipo apropiado, que suele costar 2000€, y normalmente quienes realizan estas inspecciones suelen ser ingenieros tecnicos adscritos a un Organismo de Control Autorizado.
Saludos
Muchas gracias por la respuesta,
el instalador soy yo pero no estoy muy ducho en estos temas ya que mientras he trabajado para una empresa las mediciones las hacia un ingeniero y no nos queria enseñar nada, simplemente nos indicaba lo que teniamos que hacer pero sin darnos opcion a aprender.
El equipo dispongo de el, me le prestan, pero no se muy bien como usarlo.
¿Me podria ayudar?
Un saludo.
Re: Tension de contacto......¿solucion?
Publicado: 16 Mar 2013, 08:26
por carloscfm
Buenos dias
El equipo que yo tengo es el HT GSG 53.
La tension de contacto la mide cuando comprueba los diferenciales, en el momento que provoca el disparo mide la tension N-T en la toma de corriente, si lo mides en la toma o en la barra de tierra si lo mides en el cuadro.
Te recomiendo que te leas el manual del equipo a fondo y que hagas varias mediciones hasta que te entrenes, es la unica manera de dominarlo.
En cuanto a la averia, comprueba la resistencia de tierra en modo bucle en la caja de tierra y tambien en las tomas de corriente por si los valores sean altos solo en algunas esto te dará pistas sobre donde pueden estar los problemas.
Si la tierra en la caja está bien, puede ser alguna conexion defectuosa en los registros.
Suerte.
Re: Tension de contacto......¿solucion?
Publicado: 17 Mar 2013, 00:19
por heavyfu
Ahora mismo no tengo aqui el equipo, el lunes le hago unas fotos y las cuelgo.........lo de leerme el manual es complicado, es tan, tan, tan escueto que no se entera uno de nada.
El que hizo la revision simplemente comprobo en los cuadros, asi que lo que este mal esta en la tierra general.
Ayer estuve viendo los diferenciales, el tiempo de disparo y la sensibilidad, y en uno de los cuadros no me disparaba ninguno pidiendome que comprobara la tierra.........por lo que imagino que o esta cortada o esta el cable de adorno.