necesito info sobre Termicas

Publicado: 21 Ago 2010, 23:05
por Raul
Hola, necesito que me aclaren una duda, por ej, tengo dos termicas de la misma marca y las dos de 25A ¿puede ser que una sea mas sencible que la otra?

;)

Re: necesito info sobre Termicas

Publicado: 22 Ago 2010, 20:40
por Invitado
si pueden ser de diferente curva de actuacion ej;
CURVA C
Utilización : cables que alimentan receptores clásicos.
Características : circuito de potencia , actúan entre 5 y 10 In
CURVA B
Utilización : cuando las corrientes de cortocircuito son bajas (generadores, grandes longitudes de cable).
Características : circuito de potencia: actúan entre 3 y 5 In
CURVA D
Utilización ; receptores de alta corriente de llamada (motores, transformadores)
características : circuito de potencia actúan entre 10 y 14 In

Re: necesito info sobre Termicas

Publicado: 22 Ago 2010, 21:51
por Raul
Ha claro, por eso dice C25.

actúan entre 5 y 10 In
me podria explicar mas o menos que significa.

Gracias :D

Re: necesito info sobre Termicas

Publicado: 22 Ago 2010, 21:57
por Raulito
Los interruptores magnetotérmicos no disparán instantáneamente cuando llegan o superan su In, sino que siguen una curva de disparo definidos por el tiempo y la intensidad. Según sea la curva del mismo (B, C o D) la curva será más larga.

A continuación te dejo una gráfica con las curvas de los tres tipos.

Imagen

PD: Lo que dices de 5 - 10 In significa 5 o 10 veces la intensidad nominal del magnetotérmico.

Un saludo.

Re: necesito info sobre Termicas

Publicado: 22 Ago 2010, 22:36
por Raul
Entiendo, osea que una termica B25 saltaria con un corto que consumiera entre 75 y 125A.

Gracias.

Re: necesito info sobre Termicas

Publicado: 23 Ago 2010, 12:14
por El Boka
Si se produce un corto el térmico dispara casi de forma instantánea. Lo de las curvas es para las sobreintensidades.

Fdo: El Boka.

Re: necesito info sobre Termicas

Publicado: 23 Ago 2010, 18:11
por Raul
disculpen mi brutalidad. :oops:

¿ entonces significa que una termica B25 no saltaria si le colocara 50A de consumo ?

gracias.

Re: necesito info sobre Termicas

Publicado: 26 Ago 2010, 19:43
por Raulito
Raul escribió:
disculpen mi brutalidad. :oops:

¿ entonces significa que una termica B25 no saltaria si le colocara 50A de consumo ?

gracias.


Dispararía en poco más de 1 segundo.

Re: necesito info sobre Termicas

Publicado: 26 Ago 2010, 20:54
por Invitado
ok, lograron hacerme entender. (valla que les di trabajo :oops: )

Muchisimas gracias a todos.

Re: necesito info sobre Termicas

Publicado: 26 Ago 2010, 21:01
por Raul
ok, lograron hacerme entender. (valla que les di trabajo :oops: )

Muchisimas gracias a todos.


Olvide poner mi nombre de usuario.

Que tonto soy.

Salu2