Página 1 de 1

Avería Se queman los fusibles pero no salta la proteccion

Publicado: 01 Feb 2013, 13:52
por volt
Buenos Tardes compañeros.

Vamos a ver tengo una Avería un poco curiosa que ya me hace que pensar.

Es una vivienda unifamiliar tensión de alimentación 230v. Monofásica.
En dicha vivienda dispone de un ICP de 25A.

Bueno la cuestión es que la instalación funde los fusibles del modulo contador.
Me explico se supone que si el consumo es mas elevado del que el ICP esta encargado de limitar dicha corriente, los fusibles no deberían de quemarse.

He observado que cuando se ponen mas receptores de los debidos el ICP si salta. Lo que me llega a pensar que el ICP esta bien. Pero por que quema los fusibles.

Los portafusibles ya están algo deteriorados por los que los fusibles ya los ha quemado en unas cuantas ocasiones.

Así que voy a cambiarlos al igual que el cable que va desde los fusibles hasta el contador. El cable que va desde el contador al ICP esta en perfecto estado.

La Derivación Individual es de 10 mm y los fusibles que a quemado han sido de 50 A.
A que puede ser debido ese calentamiento excesivo de los fusibles y su ruptura.


Espero vuestras respuestas.

Un saludo.

Re: Avería Se queman los fusibles pero no salta la proteccio

Publicado: 01 Feb 2013, 14:41
por muyperezoso
puedes comprobar la linea desde el fusible hasta el cuadro de la vivienda? no tendra algo enganchado por ahi?

Re: Avería Se queman los fusibles pero no salta la proteccio

Publicado: 01 Feb 2013, 15:03
por volt
muyperezoso escribió:
puedes comprobar la linea desde el fusible hasta el cuadro de la vivienda? no tendra algo enganchado por ahi?


Hola.

No esta todo revisado no hay nada mas.
De hay mi sorpresa, de que cada cierto tiempo se quemen los fusibles, para mi lo único que se me venia a la cabeza era que estuvieran flojos los tornillos de los cables del portafusibles y el mal contacto calentara los fusibles.

Pero están bien apretados, el tema es que ademas empezó a derretir el aislamiento del cable en las puntas de los portafusibles.

Re: Avería Se queman los fusibles pero no salta la proteccio

Publicado: 01 Feb 2013, 15:22
por muyperezoso
pudiera ser que las bornas estuvieran flojas, si el cableado esstaba deteriorado, lo raro es que quemara los fusibles, tienes el fusible fundido? para desmontarlo y ver el filamneto, si esta reventado o suelto. si has cambiado portafusibles y cableado, y fuera que estaban flojos, no tendria que volver a saltar.

Re: Avería Se queman los fusibles pero no salta la proteccio

Publicado: 01 Feb 2013, 16:11
por volt
muyperezoso escribió:
pudiera ser que las bornas estuvieran flojas, si el cableado esstaba deteriorado, lo raro es que quemara los fusibles, tienes el fusible fundido? para desmontarlo y ver el filamneto, si esta reventado o suelto. si has cambiado portafusibles y cableado, y fuera que estaban flojos, no tendria que volver a saltar.



No las bornas están bien apretadas, con lo cual el cable no debería de estar sobre calentado en las puntas.

Los fusibles estaban ennegrecidos, a la hora de abrir a ver como estaba el filamento directamente se han pulverizado.
Así que el calentamiento es visible. El portafusibles esta el plástico cuarteado.

La semana que viene cambiare los portafusibles y la Derivación Individual que es de 10 mm por una de 16 mm ya que el tramo es pequeño, pero mas que nada por sobre dimensionar la linea un poco mas.

El tramo de acometida en cambio esta en perfecto estado, aguas abajo de los fusibles no hay calentamiento ni deterioro del portafusibles, solo en la parte superior de estos.
Pero me sigue extrañando que funda los fusibles, al parecer a este cliente en cuestión le ha sucedido unas cuantas veces el tema de los fusibles.

Re: Avería Se queman los fusibles pero no salta la proteccio

Publicado: 01 Feb 2013, 16:14
por volt
Otro dato a tener en cuenta es que el Neutro lleva fusible y este también estaba quemado, en todo caso lo que are es sustituir el fusible y colocarle un borne de neutro. Solo llevando fusible la Fase.

Re: Avería Se queman los fusibles pero no salta la proteccio

Publicado: 01 Feb 2013, 16:14
por volt
Otro dato a tener en cuenta es que el Neutro lleva fusible y este también estaba quemado, en todo caso lo que are es sustituir el fusible y colocarle un borne de neutro. Solo llevando fusible la Fase.

Re: Avería Se queman los fusibles pero no salta la proteccio

Publicado: 01 Feb 2013, 16:20
por muyperezoso
que raro es todo, cuando cambies la linea nos comentas como esta.

Re: Avería Se queman los fusibles pero no salta la proteccio

Publicado: 02 Feb 2013, 08:51
por vvila
Es un poco difícil, pero podría ser que estuviera cerca de un transformador de distribución 20 o 30m y que los magnetotérmicos no actuaran por no tener suficiente poder de corte?

Re: Avería Se queman los fusibles pero no salta la proteccio

Publicado: 02 Feb 2013, 12:09
por volt
Hola compañeros.

Bueno la avería ya esta arreglada.

Era un falso contacto en el tornillo no de apriete de los cables sino al parecer de donde engancha el fusible, sin carga o con poca no pasaba nada, pero al rato parece que se aflojaba solo, provocaba el mal contacto y directamente se cargaba el fusible, de hay también que perdiera aislamiento el cable.

Los dos portafusibles cambiados y el tramo de cable del fusible a contador también cambiado.

Un saludo.