Página 1 de 1
¿QUE DISYUNTOR ELIJO?
Publicado: 21 Ene 2013, 21:00
por DINGODILE
Hola tengo un motor trifasico que me consume 27 A en triangulo y no se que disyuntor poner ¿ Lo pongo de 25 A o de 32 A? Gracias
Pd: El cable tipo de cable que tengo se sobrecalienta con 28 o 29 A
Re: ¿QUE DISYUNTOR ELIJO?
Publicado: 22 Ene 2013, 10:22
por volt
Hola DINGODILE.
En este caso lo que debes de poner es un guardamotor que en el rango de intensidad tengas esos 27 Amperios para poder regularlo.
El cable tendrás que dimensionarlo para que vaya sobrado de esos 27 amperios. Aquí dependerá la cddt que tengas en la linea.
Aquí tienes un programa online para calculo de cables dependiendo la naturaleza de la instalacion
http://www.calculatucable.com/Un saludo.
Re: ¿QUE DISYUNTOR ELIJO?
Publicado: 22 Ene 2013, 16:06
por DINGODILE
muchas gracias volt
Re: ¿QUE DISYUNTOR ELIJO?
Publicado: 22 Ene 2013, 18:11
por santiagosm
En una conexión en triángulo, la intensidad de línea es raiz de tres veces la corriente de fase, luego si se trata de una intensidad de línea, tendrías que poner el de 32A pues con el de 25A te quedarias corto y te saltará en el arranque que además hay un pico de consumo.
http://www.telecable.es/personales/ssm1
Re: ¿QUE DISYUNTOR ELIJO?
Publicado: 22 Ene 2013, 18:37
por electriservi
Hola, si se calienta el cable con 28 A tambien lo hara con 27 porque la diferencia es poca. Mi consejo es que cambies el cable y pongas el de 32A