Página 1 de 1

reparto de lineas

Publicado: 14 Ene 2013, 20:10
por albertini006
tengo en cuadro secundario a un automatico general de 63A con un bloque vigi de 63 de hay va a un contactor y se reparten las 3 fases a 15 automaticos de 10A
Mi pregunta es:
que es mejor para separar tanto automatico una opcion es quitar el vigi y del contactor repartir a 3 diferenciales y q cada diferencial coja 5 automaticos de 10A
la otra poner otro automatico con vigi tetrapolar y repartir fases
Q OTRAS opciones me dais siempre con normativa gracias a todos

Re: reparto de lineas

Publicado: 14 Ene 2013, 21:13
por electriservi
Para mi la mejor opcion es la de 3 diferenciales y 5 termicos cada uno!!

Re: reparto de lineas

Publicado: 20 Ene 2013, 03:09
por josemxr
Compañero, yo dejaría el vigi separaría tres fases pondría un diferencial en cabecera y colgaría 5 PIAS de 10 amperios de cada uno

Si tienes alguna otra duda ponte en contacto con

www.servi-madrid24.com

Somos electricistas de Madrid y nos gusta mucho echar una mano a los compañeros.

Saludos