sebastian31
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 17 Dic 2012, 12:59
Ubicación: Otra

problemas insolito con los 380v

17 Dic 2012, 13:10

en la cometida de un edificio mido: RS y da 380v.- ST y da 380v.-mido RT y da 40v.
Pero cualquier face conbinada con el N me da 220v.todo en el edifio funciona esepto los motores trifacicos de las bombas y el asensor y no encuentro explicacion para la medicion y muchemenos una solucion..si alguien tiene una idea estare muy agradecido..desde ya gracias


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: problemas insolito con los 380v

17 Dic 2012, 14:20

Por lo que comentas tiene la pinta de que la fase R y la T son la misma fase, bien porque las han unificado en la entrada (lo que no explica los de los 40v) o bien porque falla una de ellas y a través de los receptores la otra se ha convertido en la misma fase (deberías bajar todas las protecciones y volver a medir, de esta manera saldrías de dudas).

Yo cogería un portalámparas con una bombilla y comprobaría a ver si se enciende entre R/N, S/N y T/N, para de esta manera ir sacando datos.

Deberías mirar de dónde coge la línea para ver si hay alguna protección en mal estado, tipo fusible de la CGP, magnetotérmico, etc.

Desde luego, por lo que cuentas tiene toda la pinta de que te falla una fase.

Saludos.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?