Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
flywat
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 28 Nov 2012, 19:37
Ubicación: La Rioja

¿Que grupo electrógeno debiera poner para un restaurante?

28 Nov 2012, 20:05

Estoy haciendo un trabajo de la instalación eléctrica de un restaurante y tengo q poner un grupo.
De cuantas kVA tiene q ser ? ¿Es del 15% de la P total ?

Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2


 
Avatar de Usuario
flywat
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 28 Nov 2012, 19:37
Ubicación: La Rioja

Re: ¿Que grupo electrógeno debiera poner para un restaurante

29 Nov 2012, 09:17

La potencia total es de unos 75 kW

Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2


 
Avatar de Usuario
flywat
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 28 Nov 2012, 19:37
Ubicación: La Rioja

Re: ¿Que grupo electrógeno debiera poner para un restaurante

29 Nov 2012, 18:33

Quizá no este bien realizada la pregunta...

Debo hacer el proyecto de la instalación eléctrica de un restaurante de una potencia de unos 75 kW, y me han dicho de poner un grupo.
Mi duda es si debo poner un grupo lo suficientemente grande como para abastecer los 75 kW de consumo o otro mucho mas pequeño entorno al 10 o 15% de la potencia total (es decir, de unos 7,5 - 10 kVA), suficiente para que ante un fallo entre el grupo y tenga servicio mínimo como las luces de emergencia......

Un saludo, y gracias


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: ¿Que grupo electrógeno debiera poner para un restaurante

30 Nov 2012, 13:05

por lo que pone en la guía BT-28 ese local siempre llevará alumbrado de emergencia y si la ocupación puede ser mayor de 300 personas (240 m2 destinados al público) el suministro tiene que ser de socorro: 15% de la Potencia total contratada. Si tiene Parking para los clientes de más de 100 plazas, toca ponerle suministro de reserva: 25% de la potencia del Parking.


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
Avatar de Usuario
flywat
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 28 Nov 2012, 19:37
Ubicación: La Rioja

Re: ¿Que grupo electrógeno debiera poner para un restaurante

12 Dic 2012, 11:23

Gracias
Ahora si se han resuelto mis dudas

Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2


 
furruncho
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 8
Registrado: 04 Dic 2012, 09:13
Ubicación: Zaragoza

Re: ¿Que grupo electrógeno debiera poner para un restaurante

19 Dic 2012, 12:18

Pero las emergencias llevan su propia bateria porque las conectas al grupo electrogeno,no deberias conectar cosas como neveras o congeladores que es donde va haber material importante para el restaurante