Ddp escribió:este tipo de diferenciales solo es recomendable cuando existan armónicos pero en una casa normal el nivel de armónicos suele ser bastante bajo no?
depende de los receptores que tengas en casa, hoy día hasta las bombillas llevan componentes electrónicos...y un nivel de armónicos (%THD) sobrado para distorsionar la captación del diferencial...
Ddp escribió:me lo has dejado todo bastante claro
...es que juganett siempre participa con un nivel bueno bueno, y lo hace notar. Yo no lo hubiera puesto todo, pero añadiría que algunos sistemas domóticos pueden transmitir frecuencias de comunicación en la red eléctrica si no se ha montado un filtro para evitarlo en la vivienda donde se instalaron, y hacer caer sin razón aparente cualquier diferencial de los alrededores.
Ddp escribió:entonces cada vez que un vecino tuviese un defecto de aislamiento de una de sus fases también me saltaría mi diferencial no?
...no exactamente, aunque pueda pasar. Las derivaciones de fase a tierra son, en la mayoría de las viviendas, detectadas por un diferencial o un magnetotérmico y de corta duración entonces, lo que impide su propagación a otros puntos de la red. Sólo en el caso de una derivación de duración suficiente sumada a otras condiciones como la proximidad, le resistividad del terreno, y puede que algunas más, tendrías saltos del diferencial en tu vivienda.