Página 1 de 1

paro de emergencia

Publicado: 23 Oct 2012, 22:47
por eb9mr
Hola, quisiera saber como colocar un paro de emergencia , en un cuadro de comutacion de un grupo electrógeno.
Me han dicho que el interruptor de paro de emergencia tiene que desconectar la alimentacion a la bobina del contactor de grupo y tambien la alimentacion a la electrovalvula de la bomba inyectora del grupo electrogeno.
Saludos eb9mr

Re: paro de emergencia

Publicado: 28 Oct 2012, 20:09
por Spark
Pues creo que deberias poner un pulsador de paro ( llamemosle SB.2 ) normalmente cerrado despues del pulsador de puesta en marcha, que corte el suministro cuando le des y evitando la retroalimentación del circuito.


Soy estudiante asi que lo que diga que lo revise un graduado. :)

Re: paro de emergencia

Publicado: 28 Oct 2012, 23:57
por muyperezoso
quien te comento de poner el pulsador en la conmutacion del grupo y no solo en el grupo? no tiene sentido