Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: tension entre fase y tierra....para suministrar un equip

14 Oct 2012, 00:01

RIJOLE escribió:
La contestación del amigo tyrone es correcta. las disposiciones para puesta a tierra es la que al medirla con un TELURÍMETRO debe estar entre 10 ohm y 0. Cuanto menos resistencia más diferencia de potencial entre fase y tierra y es cuando vas a poder sacar tu duda. Debe Funcionar


:shock: :shock: ...gracias por tu aportación , desde ahora y gracias a tí sabremos qué atrevida es la ignorancia electrofísica, tanto como las demás... :D :D


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: tension entre fase y tierra....para suministrar un equip

14 Oct 2012, 06:37

...Cuanto más leo en el debate más cuenta me doy de que el personal ni sabe lo que es un neutro, ni sabe el por qué se pone a tierra, ni sabe que es mas fácil sacar corriente gratuitamente de la línea del teléfono que de una tierra y una fase...


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: tension entre fase y tierra....para suministrar un equip

14 Oct 2012, 14:18

Hefner escribió:
...Cuanto más leo en el debate más cuenta me doy de que el personal ni sabe lo que es un neutro, ni sabe el por qué se pone a tierra, ni sabe que es mas fácil sacar corriente gratuitamente de la línea del teléfono que de una tierra y una fase...


por favor, intenta vencer tu timidez y si lo consiguieras, Hefner, ilústranos, no nos dejes en vilo... ;)


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
tyrone
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 64
Registrado: 16 May 2012, 23:23
Ubicación: Huelva

Re: tension entre fase y tierra....para suministrar un equip

14 Oct 2012, 19:45

El foro sirve para dar opiniones más o menos fundadas. No todos tenemos los mismos conocimientos de las mismas cosas.... Ahora mismo estoy un poco perdido...
Alguien puede dar un enlace o una explicación en detalle de ¿por que hay tensión en el neutro?
Un saludo...


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: tension entre fase y tierra....para suministrar un equip

14 Oct 2012, 22:05

Alguien puede dar un enlace o una explicación en detalle de ¿por que hay tensión en el neutro?


...No hace falta que te esfuerces mucho para demostrar que no sabes lo que es un neutro. Eso si, lo que me deja descolocado es que entres en un debate y des por buenas unas teorías que no lo son, tratando de confundir al que de buena fe pregunta...
por favor, intenta vencer tu timidez y si lo consiguieras, Hefner, ilústranos, no nos dejes en vilo..


...Casualmente la timidez no es lo que mejor me define. Pero es que he visto que aquí cuando ya está, mas o menos, clarificado el porqué no se pueden "sacar amperios" de la conexión entre una fase y una tierra auxiliar siempre viene alguno dándoselas de enterado queriendo demostrar lo indemostrable y que es lo contrario. Por eso si de lo que se trata es de sacar unos miliamperios para hacer una "ñapa" para que no corra el contador lo mejor es sacar una alimentación auxiliar de la línea telefónica que comparte un punto común con la red. Claro está que para saber hacer esto hay que pegarle otro repaso a la tecnología de la EGB... :mrgreen:


 
neon
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 1
Registrado: 30 Oct 2012, 22:56
Ubicación: Tarragona

Re: tension entre fase y tierra....para suministrar un equip

30 Oct 2012, 23:24

Hefner escribió:
...No es cuestión de aumentar o disminuir secciones de conductores para tener mas o menos intensidad, si no que lo que realmente influye es la distancia a la que esté aterrado el neutro y el dónde tú tienes colocada tu tierra. En el caso de que esté lejana el hacer pasar los 5 A que necesita el calefactor será dificil, pero con la pequeña corriente que de ahí puedes sacar, un trafo de 5 W y un diodo de los del montón tendrás suficiente para que el contador deje de girar, que es lo que en realidad te preocupa...


Hola a todos !

Efectivamente el problema de la caida de tension es causado por la distancia en que está aterrado el neutro con la pica nuestra (si tiene resistencia bastante elevada), de ahi que absorba mas intensidad la tierra que la carga.
Yo tengo 220v. bifasica, entre fase y pìca 125 v., luego le coloco un autotransformador y sale 220V. y conectando un calefactor ( 6 A) me baja a 160 v. aprox., funciona pero lento, en cambio lo he aplicado a la bomba de calor y no aguanta el arranque del compresor.
Hefner podrias explicar como aplicas lo del trafo de 5 W y el diodo ?

Saludos !


 
tyrone
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 64
Registrado: 16 May 2012, 23:23
Ubicación: Huelva

Re: tension entre fase y tierra....para suministrar un equip

05 Nov 2012, 21:34

Amigo Hefner...No sé ¿porqué te esfuerzas en descalificar al personal?

A mí no me parece que los participantes se pasen de listos, simplemente dicen lo que consideran cierto.
Todo el mundo se puede equivocar... incluido tú.
En todo caso he revisado tu participación en este tema y no he visto que clarificaras mucho... más bién nada.

Si sabes de que hablas explícate y entra en profundidad para que podamos entender el ¿porqué? de la cuestión.

Por eso te pregunto a tí... Hefner ¿por qué en muchas ocasiones el neutro tiene tensión superior a cero? y...
Si tanto el neutro como la tierra están a cero voltios ¿se pueden considerar el mismo punto? de ser así una bombilla conectada al neutro debería de iluminar con la misma intensidad que si estuviese conectada a tierra.

Un saludo...


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: tension entre fase y tierra....para suministrar un equip

06 Nov 2012, 00:18

tyrone escribió:
Amigo Hefner...No sé ¿porqué te esfuerzas en descalificar al personal?

A mí no me parece que los participantes se pasen de listos, simplemente dicen lo que consideran cierto.
Todo el mundo se puede equivocar... incluido tú.
En todo caso he revisado tu participación en este tema y no he visto que clarificaras mucho... más bién nada.

Si sabes de que hablas explícate y entra en profundidad para que podamos entender el ¿porqué? de la cuestión.

Por eso te pregunto a tí... Hefner ¿por qué en muchas ocasiones el neutro tiene tensión superior a cero? y...
Si tanto el neutro como la tierra están a cero voltios ¿se pueden considerar el mismo punto? de ser así una bombilla conectada al neutro debería de iluminar con la misma intensidad que si estuviese conectada a tierra.

Un saludo...


hola tyrole, mira este tema por favor...viewtopic.php?f=6&t=3708


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde