22 Ago 2012, 01:37
Hola, en primer lugar hay que dejar claro que tipo de transformadores necesitas y has comprado, puedes haber comprado un transformador de corriente alterna a alterna o uno e corriente alterna a continua y eso es importante porque la entrada (230v) será seguro alterna, pero la de salida (12v) no tiene porqué serlo.
Para saber esto tienes que mirar que en la placa de características del receptor y en la salida del transformador ponga DC, CD o que en los polos de los bornes te indique que hay positivo y negativo (un + y un -).
Lo más probable es que sea de entrada alterna y salida continua, siendo este el caso, el esquema de entrada que has dibujado está bien, lo has hecho en paralelo, el de la salida, para obtener 36v en continua deberás fijarte en los polos de los bornes y conectarlos de la siguiente forma, numeraré los transformadores para que sea más claro, conecta el polo negativo del primer transformador al negativo del receptor y el polo positivo del primero, al polo negativo del segundo transformador, el polo positivo del segundo lo conectas al polo negativo del tercer transformador y el positivo del tercero al positivo del receptor. En este caso la conexión es en serie y obtendrás los 36v que necesitas.
Es importante que te asegures de conectarlo así, solo si tu transformador es de salida continua.
También es importante que la intensidad que requiere tu receptor sea menor a la que te puede subministrar uno de los transformadores, porque la tensión se suma entre ellos pero la corriente no.
Un saludo.