jonathan
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 15 May 2012, 18:15
Ubicación: La Rioja

requisitos eléctricos en local de comidas para llevar

15 May 2012, 19:01

hola! me han pedido que haga la instalacion de un local de comidas para llevar en penyíscola.
quería saber si este local de 40m2 se clasifica cómo pública concurrencia o no, ya que es pequeño y además la gente no permanecerá en el local más que el tiempo de prepararle su comida.
he estado consultando el REBT y no consigo encontrar información detallada. por otra parte tambien quería saber que requisitos mínimos marca el REBT para un local de estas características. cuantas lineas de iluminacion, circuitos para luces de emergencia, lineas de enchufes y de que amperaje, ubicación del CGMP... pido mucho? tambien me conformaría con un link donde lo explique, ya que no consigo encontrar nada claro.
gracias!!


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar

15 May 2012, 19:10

dámelo para hacer a mí y así te evitas los problemas :P


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
jonathan
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 15 May 2012, 18:15
Ubicación: La Rioja

Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar

15 May 2012, 19:19

jeje! ya quisiera yo ir tan sobrado para dar curros. el local lo monta mi pareja, así que tengo "enchufe". gracias de todas maneras.


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar

16 May 2012, 23:11

bueno, veamos, si fuera una cafetería se acogería a lo que pide el REBT para L.L.Pª.C.ª; pero no lo es, es un comercio y local de trabajo, si supera los 40m2. de ocupación posible sin contar pasillos, vestíbulo,y servicios/aseos, le afecta toda la ITC BT 28;
esto es, cable libre de halógenos, emergencias en: cocina (15 lux a nivel suelo), salas de trabajo, baños, pasillo, zonas con público, cuadro eléctrico, puerta de salida;
en zonas con público: tres líneas de alumbrado independientes con su propio magnetotérmico de corte omnipolar con la carga equilibrada o dividida por igual entre las tres, aconsejable un diferencial cada una pero no obligatorio, todas las canalizaciones empotradas;
las líneas de más de 16A saldrán directamente del cuadro eléctrico, y poco más se puede añadir porque la ITC BT no es tan larga con estos locales. Sort, salut i força...


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
jonathan
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 15 May 2012, 18:15
Ubicación: La Rioja

Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar

18 May 2012, 00:11

Ei fontelitri!
Gràcies per tota aquesta informació! Em vindrà de perles! Consultaré el REBT i els ITC als que fas referència. També vaig parlar amb un arquitecte i em va dir que per locals d'aquest tipus no fa falta projecte elèctric (si fos un bar si caldria). Així que ara si que sembla que anirà tot endavant. Salut i força al canut!


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar

18 May 2012, 08:17

amunt Valencia!


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar

18 May 2012, 19:29

Y otra cosa a tener en cuenta.

Si pones un horno para pan o alguna otra cosa que consuma del orden de 5 kW o más, ponlo en trifásico, no cometas el error de ponerlo monofásico.