Página 1 de 1

Diferenciales sobrecargados

Publicado: 20 May 2010, 17:12
por Klaws
Hace poco realizaron una inspección en la tienda de un cliente al que le hago mantenimiento eléctrico de vez en cuando y el perito informo esto:

"EXISTEN DIFERENCIALES SOBRECARGADOS. PROTEGER TODOS ELLOS CON AUTOMÁTICOS DEL
MISMO CALIBRE O MENOR QUE EL DE DICHOS DIFERENCIALES. LOS DIFERENCIALES QUE
PUEDAN ESTAR EN MAL ESTADO SE SUSTITUIRÁN POR OTROS DE CARACTERÍSTICAS
SIMILARES.
*IMPORTANTE: TODOS LOS DIFERENCIALES SOBRECARGADOS (SUMA DE In DE LOS PIAS AGUAS ABAJO
SUPERIOR A LA In DEL DIFERENCIAL) DEBEN QUEDAR PROTEGIDOS POR UN AUTOMÁTICO DE IGUAL
O MENOR CALIBRE QUE ELLOS."

Bien, los diferenciales del cuadro son todos de In:40A y sensibilidad: 30mA, según entiendo lo que debo hacer es instalar un magnetotermico de 40 A aguas arriba en cada uno de los diferenciales? Estoy en lo cierto?
Un saludo a todos

Re: Diferenciales sobrecargados

Publicado: 20 May 2010, 19:20
por Raulito
Exacto, pero tienes que tener en cuenta la sección de los puentes que alimentan a esos diferenciales (y al resto de circuitos que alimente). Es decir, los magnetotérmicos que pongas tienen que ser de In igual o inferior a la de los diferenciales, y también tiene que ser igual o inferior In que los puentes que alimentan a los mismos (a no ser que los cambies también).