18 Mar 2024, 09:42
Hola ; con los nuevos contadores de telegestión no se limita la potencia , si tu tienes esos
9kw contratados son tuyos y los puedes utilizar como quieras siempre que no excedas de
ellos , tanto en monofasico como en trifasico eso independientemente de la tolerancia
Con un contador de los antiguos no se podía porque en trifasico el ICP es el que
limita la intensidad y siempre la potencia se repartía ,
Otra cosa es que tu instalación efectivamente como te comento el electricista no soporte
esa intensidad en tu ICP , que ya no es necesario , porque si tu tensión es de 230V el
ICP que tendrás instalado sera de 15 amperios y la intensidad que necesitas para esa
maquina es de 40 amperios
Por lo tanto lo que tienes que hacer es llamar a un buen profesional para que adecué
la instalación y las protecciones para el uso que le vas a dar , tendrás que sustituir ese
ICP por un IGA y es posible que haya que cambiar el cableado y los diferenciales que
soporte y protegían esos 8 KW en monofasico que necesita la maquina