Anioret
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 26 Jun 2023, 22:59
Ubicación: Alicante

Salta diferencial en cuadro escalera

26 Jun 2023, 23:06

Hola compañero tengo un problema con el alumbrado de escalera ,he cambiado diferencial ,magnetotermico y reloj de escalera
E revisado conexiones de tierra de alumbrado , pulsadores
Etc
Me salta a la hora de tenerlo en marcha , me podéis ayudar que puedo revisar más
Gracias


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Salta diferencial en cuadro escalera

27 Jun 2023, 07:11

Anioret escribió:
Hola compañero tengo un problema con el alumbrado de escalera ,he cambiado diferencial ,magnetotermico y reloj de escalera
E revisado conexiones de tierra de alumbrado , pulsadores
Etc
Me salta a la hora de tenerlo en marcha , me podéis ayudar que puedo revisar más
Gracias


Hola

Como ves "cambiar por cambiar" no da buenos resultados. Andar haciendo experimentos, menos. Lo suyo es localizar la posible avería realizando mediciones. Para eso están los aparatos específicos como son la pinza detectora de fugas o el megger ...

Quienes se dedican a ello "no tienen bola de cristal" para saber la causa de la avería; tampoco "van cambiando todo" hasta que aparece: con un par de comprobaciones, en tensión y aislamiento; ya la encuentran

Saludos


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Salta diferencial en cuadro escalera

27 Jun 2023, 10:53

Ve quitando lámparas hasta que des con el corto. Imagino que tengas iluminación led con tensión directa a 230 vac y ocurre que las fuentes integradas que traen estas lámparas fallan más que una escopeta de feria.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Salta diferencial en cuadro escalera

27 Jun 2023, 13:47

Leo351 escribió:
Ve quitando lámparas hasta que des con el corto. Imagino que tengas iluminación led con tensión directa a 230 vac y ocurre que las fuentes integradas que traen estas lámparas fallan más que una escopeta de feria.


No vi que dijera que salta el automático: el enunciado dice saltar el diferencial...