Tomate escribió:coito circuito escribió:Tomate escribió:Sería correcto conectar una antena instalada en una cubierta a la red de tierra de un pararrayos?
En caso de ser correcto, que norma lo dice?
Gracias
Hola
Si, es correcto, lo que pasa que lo hay que hacer mediante una vía de chispas.
https://www.ingesco.com/es/productos/vias-de-chispasSaludos
Gracias compañero.
En caso de existir una conexión "a pelo" sería incorrecto?
No es usual que en una zona residencial (todo ello según el nivel isoceraunico presente) coexista una instalación de pararrayos con la tierra del edificio. Pero pudiera suceder. Por tanto, cuando estas cosas no son "generalistas", lo mejor es seguir los criterios que especifican los fabricantes de pararrayos que son quienes entienden de ese tema
Pongamos por caso una fábrica donde había:
>Red de tierras herrajes AT
> Idem BT
> Idem Neutro
> Idem auto válvulas AT (pararrayos Lineas AT)
> Idem pararrayos (para los rayos "visibles"-sólo lo vi funcionar en una tormenta y fundió el electrodo de tierra-)
> Idem red de tierra "limpia" para la instrumentación de procesos
> Idem para los motores de MT
O sea, mas tierras que en un campo sin puertas. Ahí fue donde aprendí lo de las vías de chispas, de cómo racionalizar las redes de tierras
También aprendí que si tenemos una tierra de 10 ohmios (del pararrayos) y otra de 2 ohmios, pongamos por caso, si cae un rayo se pondrá al mismo potencial, aunque estén separadas. Esto creo que lo clarifica bastante