Página 1 de 1

Averia Sistema de Riego

Publicado: 03 Jun 2011, 16:20
por bayona307
Tengo un problema con sistema de riego RICHDEL modelo 446 PR, es el siguiente.

En modo semiautomatico cuando funciona alguna de las 6 salidas para cada una de las electrovalvulas durante un periodo de tiempo corto (5 o 10 min.) no da problemas, pero si el tiempo lo aumetamos a más de 30 min. en cualquiera de las salidas, se quema el transformador que tiene de alimentación, el transformador es 220V/24V en corriente alterna y creo que es de 100A.
¿Que es lo que puedo hacer para reparar esta averia? Si a alguien le ha pasado algo parecido o esto ismo y me puede facilitar alguna informacion o solucion, me haria un gran favor.

Un saludo y gracias.

Re: Averia Sistema de Riego

Publicado: 03 Jun 2011, 22:13
por kelokotio
Hola..personalmente creo que necesitas un trasfo de mas amperaje..de 500mA..como minimo,lo que comentas que tienes uno de 100A no creo...jeje sera de 100mA...,ademas si son tiradas largas mas se calienta..pica abajo
http://deagua.es/product.php?id_product=334

p.d 0,5A....es igual a 5OOmA