14 Jun 2011, 17:22
entredosaguas.
Voy a tratar de dar un ejemplo practico.
Asumir una tension de red de 200 vac y 6 resistencias de 1000w c/u.
La corriente en cada resistecia será= 1000 / 200 = 5 amperios.
En un sistema monofasico las 6 resistencias se conectaran en paralelo por lo que la corriente de linea será 5 x 6 = 30amperios. La corriente en los 2 conductores será igual o sea 30amperios.
En un sistema bifasico (sistema trifasico que contiene neutro) la tension de fase será 220V y las cargas se conectarn 3 reistencias por fase , las corriente en linea será de 15 amperios y la corriente en el neutro será 15 x raiz(3) = 25,98amp.
En un sistema trifasico (3 conductores mas neutro) cuya tension de fase es de 220v se conectaran 2 resietncias por fase, la corriente de fase será 10 aperios y la corriente del neutro sera cero(0) .
Lo mencionado en sistema trifasico se refiere a cargas resistivas e de la misma potencia.
Valores de carga diferente, entonces se sujetara a operaciones vectoriales que es un tema mas avanxzado.
Bueno espero que esta explicacion sirva de algo.
Carlos Alberto - Brasil
Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil