Página 1 de 1

como conecto 230V en trifasico

Publicado: 24 May 2011, 15:33
por entredosaguas
Buenos dias. Me podria ayudar alguien con lo siguiente;
Tengo una lavadora y una secadora industrial marca electrolux. estas maquinas son trifasicas. El problema es que aca no tenemos trifasico sino unicamente dos lineas de 120 V, desde un transformador de 50 KVA. para casos de emergencia tenemos un grupo electrogeno de 75 KVA. que posupuesto es trifasico entonces se me ocurre que cuando no se este usando el grupo electrogeno para suplir la ausencia de energia publica, podriamos usarlo para accionar estos aparatos trifasicos. entonces si alguine me puede explicar como usar esto por que tengo tres cables que alimentan la lavadora y secadora, acaso tendira que usar las tres fase o dos fases y el neutro tomando en cuenta que en la placa tecnica de los aparatos demanda usar 230 V en trifasico.
Al que me pueda ayudar con esto le agradesco.

Re: como conecto 230V en trifasico

Publicado: 24 May 2011, 16:58
por Frioelect
Debes comprobar la tension de salida del grupo electrogeno, y esta debe medir, 230 v entre las tres fases, y entre fase y neutro 125 v.

La lavadora se conecta usando las tres fases, el neutro no lo debes usar.

Re: como conecto 230V en trifasico

Publicado: 24 May 2011, 17:12
por entredosaguas
Gracias frioelect por la ayuda ahora lo veo todo mas claro. que tengas un buen dia.