tiopepe escribió:Hola, tengo una duda básica, no es para electricidad doméstica.
Si coloco un ID de 25A y aguas abajo un magnetotérmico de 25A, ¿el ID queda protegido?
Si coloco un ID de 40A y aguas abajo un magnetotérmico de 25A, ¿el ID queda protegido?
Gracias y un saludo
Hola Tiopepe.
Lo usual es colocar el ID aguas abajo del automático, en ese caso los calibres pueden ser iguales, aunque son muchos los que recomiendan sobrecalibrar el ID.
Pero lo que tu preguntas es justo el orden de colocación contrario. En este caso ocurre lo mismo.
En resumen, la coordinación para proteger un diferencial contra cortos mediante un automático situado aguas arriba o aguas abajo, se consigue siempre que el calibre del diferencial sea mayor o igual que el calibre del automático que le protege.
Un saludo.