tiopepe
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 411
Registrado: 05 Sep 2014, 15:20
Ubicación: Madrid

protección de ID

25 Sep 2020, 17:48

Hola, tengo una duda básica, no es para electricidad doméstica. 
Si coloco un ID de 25A y aguas abajo un magnetotérmico de 25A, ¿el ID queda protegido?
Si coloco un ID de 40A y aguas abajo un magnetotérmico de 25A, ¿el ID queda protegido?

Gracias y un saludo


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: protección de ID

25 Sep 2020, 21:29

tiopepe escribió:
Hola, tengo una duda básica, no es para electricidad doméstica. 
Si coloco un ID de 25A y aguas abajo un magnetotérmico de 25A, ¿el ID queda protegido?
Si coloco un ID de 40A y aguas abajo un magnetotérmico de 25A, ¿el ID queda protegido?

Gracias y un saludo

Hola Tiopepe.
 
Lo usual es colocar el ID aguas abajo del automático, en ese caso los calibres pueden ser iguales, aunque son muchos los que recomiendan sobrecalibrar el ID.
 
Pero lo que tu preguntas es justo el orden de colocación contrario. En este caso ocurre lo mismo.
 
En resumen, la coordinación para proteger un diferencial contra cortos mediante un automático situado aguas arriba o aguas abajo, se consigue siempre que el calibre del diferencial sea mayor o igual que el calibre del automático que le protege.
 
Un saludo.


www.emiliocarrasco.com
 
Avatar de Usuario
chule
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 216
Registrado: 17 Sep 2012, 23:23
Ubicación: Madrid

Re: protección de ID

25 Sep 2020, 22:56

tiopepe escribió:
Hola, tengo una duda básica, no es para electricidad doméstica. 
Si coloco un ID de 25A y aguas abajo un magnetotérmico de 25A, ¿el ID queda protegido?
Si coloco un ID de 40A y aguas abajo un magnetotérmico de 25A, ¿el ID queda protegido?

Gracias y un saludo

Por supuesto que si ,esta protegido por intensidad de corriente  


Hay tres tipos de personas...las que saben contar y las que no
 
tiopepe
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 411
Registrado: 05 Sep 2014, 15:20
Ubicación: Madrid

Re: protección de ID

26 Sep 2020, 08:54

Duda aclarada, gracias y buenos días...