Buenas tardes, no sé si he de ponerlo aquí o en otro apartado, resulta que tenemos una centralita de contraincendios en una oficina de un bloque que cuando hacen las pruebas de detectores y alarmas posteriormente han de hacer un reset o rearme del mismo, pues resulta que al hacerlo me tira abajo el Magnetotérmico general de 4P 40A de cabecera que hay en un cuarto eléctrico y que encima alimenta a un subcuadro de planta, la línea de la centralita cuelga de otro cuadro eléctrico independiente al que salta. Es curioso porque al rearmar la centralita me tira abajo la protección quedándonos a oscuras y encima la centralita sigue funcionado, se ha hecho varias veces esta prueba y siempre salta. Creemos que la empresa que lo instaló conectó los retenedores de las puertas en otra línea independiente al de la centralita y que ahora tiene problemas haciendo saltar la protección, pero en ese caso saltaría la protección de aguas abajo de la línea en la que estuviera conectada, digo yo.... y si fuera por fuga de corriente saltaría el diferencial y no el de cabecera.
Espero haberme explicado bien y haber si alguien ve la luz a esto.
Gracias.